Фильтр внутреннего водостока
VladimirAS
4.6.2013, 14:56
Добрый день, уважаемы специалисты! Вопрос вот какой: в подвале офисного здания устанавливаются два фильтра дождевой воды, подвод Д250 от системы К2. Далее вода поступает в емкости по 2 куба, оттуда насосом на полив. Кто-нибудь встречал такое решение? Фильтры показаны довольно габаритные, как целая установка. Можете подсказать производителя, модели, требования к таким фильтрам? Заранее благодарю.
VladimirAS
4.6.2013, 15:54
Водяной, спасибо! и еще у меня водосток собирается с отм. 80м, фильтры на отм. -4,3. Это на параметры фильтров как-нибудь влияет? Ограничение по давлению перед фильтрами какое?
Из внутреннего водостока самотёком напрямую в фильтр?
Схемку б хоть какую показали, со слов выглядит бредом
Система не стандартная (не заезженная)...Раньше воду не экономили до такой степени, чтобы полив внутренних зданий запитывать от ливнёвки...Поэтому кому-то надо быть первопроходцем)))
Напрямую с водостока в фильтры наверное не стоит. надо накопить, а потом уже фантазировать по поводу фильтрации и насосного оборудования....
А что делать, если засушливая погода? а травка-то выгорает на улице)))
я думаю, что брать на полив только от дождя не совсем верно...подпитку от водопровода надо оставлять...
накапливать на всё лето от дождя - не реально...
Цитата(Водяной @ 4.6.2013, 22:53)

А что делать, если засушливая погода? а травка-то выгорает на улице)))
Да глупость это, водичка окажется золотой, а заплатят за эти зеленые забавы клиенты того офиса.
Хорошо, что аффтары сего прожекта нового ГОСТа зеленого не читали, а то бы еще и в унитазы серые стоки засобачили, дабы уж совсем соответствовать ... кхм ... веяниям
VladimirAS
5.6.2013, 12:21
Вот фрагменты плана с этим чудом..
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаВодяной в точку с подпиткой от В1 - это предусмотрено.
Вчера говорил со спецом по водоподготовке, говорит что для полива не нужна никакая очистка, только от мех. включений сетку. Меня он также смутил тем, что вода может использоваться для системы ОВ, хотя с ОВ-ками поговорил, сказали что у них никаких там врезок нет от ВК. И еще странное размещение этих фильтров в помещении венткамеры... сплошные вопросы.
Цитата(andrey R @ 4.6.2013, 23:02)

Хорошо, что аффтары сего прожекта нового ГОСТа зеленого не читали,
что за ГОСТ, не подскажите?
Serg Ivanov
5.6.2013, 14:08
Цитата(VladimirAS @ 4.6.2013, 15:54)

Водяной, спасибо! и еще у меня водосток собирается с отм. 80м, фильтры на отм. -4,3. Это на параметры фильтров как-нибудь влияет? Ограничение по давлению перед фильтрами какое?
Так наверное перелив какой-то должен быть. Заполнились емкости, дальше дождь куда идёт?
Ну и никто не отменял:
Цитата
4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
СНиП 3.05.01-85
VladimirAS
5.6.2013, 15:20
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2013, 15:08)

Так наверное перелив какой-то должен быть. Заполнились емкости, дальше дождь куда идёт?
На сети К2 тройник стоит. Одна часть на фильтр, вторая на выпуск из здания. . .на фрагменте не видно, но так сделано.
Цитата(VladimirAS @ 5.6.2013, 13:21)

Вчера говорил со спецом по водоподготовке, говорит что для полива не нужна никакая очистка, только от мех. включений сетку.
что за ГОСТ, не подскажите?
Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
Цитата
1.3. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
Это обеззараживание, если что
ГОСТ Р 54954-2012
VladimirAS
5.6.2013, 16:44
Спасибо, посмотрю. А спец из фирмы-производителя систем водоподготовки/очистки...вот и доверяй потом.
Serg Ivanov
6.6.2013, 8:43
Цитата(andrey R @ 5.6.2013, 16:35)

Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
Это обеззараживание, если что
ГОСТ Р 54954-2012
Мелиораторы и растения категорически не согласны.
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:43)

Мелиораторы категорически не согласны.

Со СНиП или с ГОСТ?
Serg Ivanov
6.6.2013, 15:31
Цитата(andrey R @ 6.6.2013, 11:38)

Со СНиП или с ГОСТ?

У них свой имеется.
VladimirAS
25.6.2013, 9:25
Цитата(andrey R @ 5.6.2013, 17:35)

Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
Это обеззараживание, если что

Правильно ли я Вас понял, что внутренние водостоки нужно доводить до показателей, указанных в СанПиН 2.1.4.1074-01 - Питьевая вода, в разделе 3. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды, в Таблицах 1, 2, 3????
andrey R
25.6.2013, 10:18
Цитата(VladimirAS @ 25.6.2013, 10:25)

Правильно ли я Вас понял, что внутренние водостоки нужно доводить до показателей, указанных в СанПиН 2.1.4.1074-01
По санитарно-гигиеническим показателям - да. Для полива газонов или дорожек если.
VladimirAS
25.6.2013, 10:23
Смотрю ГОСТ Р54954-2012. В таблице 2, п. 6.2 указано: "Предусмотрены сбор ливневых вод, их очистка и использование в системе техно-логического водопровода"
"Предусмотрен сбор ливневых вод для полива прилегающей территории (ландшафтного орошения)". Во втором абзаце про очистку ничего нет, т.е. ГОСТ разрешает сбор БЕЗ очистки водостока. Как делать? Кто выше СНиП или ГОСТ?
Serg Ivanov
26.6.2013, 8:45
Цитата(VladimirAS @ 25.6.2013, 10:23)

Кто выше СНиП или ГОСТ?
ГОСТ - он государственный, а СНиП - строительный.
ГОСТ выше.
А СанПиН и ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения? Уголовная ответственность при несоблюдении. Про ГОСТ, который "выше", такого не предусмотрено
Ну а ГОСТ этот дурной, дратый с буржуйских местечковых рейтинговых стандартов, не носящих общегосударственного характера и не обязательных даже у них.
Про использование "серых" на смыв унитазов - вообще полный ататуй и здравствуй сальмонелла, ради якобы борьбы с которой подняли минимальную температуру в ГВС.
Кстати, хвала Создателю, ГОСТ этот всё ж таки Р, то бишь не обязательный.
Serg Ivanov
26.6.2013, 16:43
Цитата(andrey R @ 26.6.2013, 9:19)

Про использование "серых" на смыв унитазов - вообще полный ататуй и здравствуй сальмонелла, ради якобы борьбы с которой подняли минимальную температуру в ГВС.
Так то была легионелла..
andrey R
26.6.2013, 19:47
Ну да, она, попутал
VladimirAS
30.6.2013, 9:59
Спасибо всем за комментарии.
Serg Ivanov
1.7.2013, 14:03
Цитата(andrey R @ 26.6.2013, 19:47)

Ну да, она, попутал

А как же быть с фонтанами - вот где рассадник-то..