Цитата(Chabol @ 25.7.2013, 2:25)

Сформулируйте задачу по выносным дисплеям. Вполне возможно устроить мини диспетчеризацию поставив одну сенсорную панель и завязав ее со всеми щитами.
В зависисмости от кол-ва устройств такой вариант может показать и функциональным и выгодным по стоимости.
Как вариант, щиты на Segnetics, в качестве панели либо их же 2Gi (если установок не много и особых красот отображения не надо) либо панель Weintek с поддержкой необходимого протокола.
Короче вариантов масса. Учтоните задачу по кол-ву установок и ихрасположению, расположению панелей. Тогда можнобудет говорить предметно.
на сегнетиках диспетчеризацию делал, это немного не то.
Задача такая: есть 2 приточные установки, никак не связанные, нужно 2 отдельных щита управления, в которых будут контроллеры с экранами и выносные дисплеи как пду с кнопками. причем денег очень мало.
мы поставили corrigo e15+edsp но он хочет чтобы в ящике на контроллере тоже был дисплей с кнопками.