Цитата(defeler @ 12.8.2013, 10:46)

Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли поставить GSM-модуль на пристенную котельную с двумя газовыми котлами, мощностью по 0,4 ГКалл каждый, для того, чтобы иметь хоть какую-то диспетчеризацию и управление?
Если да, то как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет?
Или все-таки лучше ставить контроллер нормальный и скаду делать?
Просто цена различается на порядок
Прежде чем что то предлагать, хотелось уточнить, какие сигналы необходимо считывать, какие управляющие сигналы необходимо создавать. Проще говоря количество входов и выходов и их тип.
Второе, требования по надёжности и реакции системы. GSM модуль позволяет организовать передачу данных по голосовому каналу (используется в факсимильной технике), SMS и пакетная передача данных Ethernet (GPRS, 3G, LTE и т.д.) Необходимо выбрать канал связи исходя из требований. Голосовая передача данных ненадёжный способ из за плохого качества канала связи, маленкой скорости передачи данных (~9600 кбит) поминутной тарификации. SMS позволяет получать или передавать информацию по событиям, постоянный контроль организовать невозможно. Достаточно простое решение. Недостаток - задержки доставки сообщений, вообщем медленная реакция системы. Канал Ethernet наиболее перспективное решение, позволяет постоянно контролировать состояние объекта, обмен большим количеством информации. Но есть ограничения - требуется наличие покрытия оператором сотовой связи данной услугой, при большой нагрузки на базовую станцию приоритет отдаётся голосовому каналу, желательно иметь "белый" IP адрес.
Вообще, GSM имеет один общий недостаток - эта часть сети не подконтрольна, оператор связи не даст гарантии на связь. Это необходимо учитывать сразу, что в любой момент доступ к удалённому оборудованию может быть невозможен.
Если что то конкретно, то можно использовать интеллектуальное реле Zelio Logic + GSM модем. Идеальное решение для организации связи с помощью SMS.