defeler
Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли поставить GSM-модуль на пристенную котельную с двумя газовыми котлами, мощностью по 0,4 ГКалл каждый, для того, чтобы иметь хоть какую-то диспетчеризацию и управление?
Если да, то как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет?
Или все-таки лучше ставить контроллер нормальный и скаду делать?
Просто цена различается на порядок
magnat2011
Смотря что может выдать Ваша котельная? какие сигналы? и что вы хотите видеть удаленно?
Если только работает не работает и аварияя котельной - то подойдет любой GSM модуль от систем хранной сигнализации - 100 уе, а если хотите и температуры и давления и состояние еще и управлять удаленно - тогда лучше взять веб-контроллер с удаленным доступом.
Да цена решений отличается на порядок - но это Вам решать.
defeler
Цитата(magnat2011 @ 12.8.2013, 10:56) *
Смотря что может выдать Ваша котельная? какие сигналы? и что вы хотите видеть удаленно?
Если только работает не работает и аварияя котельной - то подойдет любой GSM модуль от систем хранной сигнализации - 100 уе, а если хотите и температуры и давления и состояние еще и управлять удаленно - тогда лучше взять веб-контроллер с удаленным доступом.
Да цена решений отличается на порядок - но это Вам решать.

Есть GSM-модули с аналоговыми входами и дискретными выходами, то есть по сути, получится даже температуру снимать и давление допустим, и даже как то управлять, только не совсем понятно как? по смс что ли?
Ludvig
Есть от ОПС Карат-2м или 4М. Умеет отправлять СМСки. Стоит дешево.
elexm
Цитата(defeler @ 12.8.2013, 10:46) *
как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет?

Подробнее : http://www.e2000.ru/E2051gsm.html

Выглядеть будет как-то так :
Ludvig
elexm, уважаемый.
Сделайте так, чтобы с вашего прибора можно было рабочий сигнал получить на ИМ. И люди к вам потянутся.
elexm
Спасибо Ludvig !
С покупателями проблем нет.

Что вы называете ИМ ?

Если Исполнительный Механизм, то к реле блока можно подключить
до трех Исполнительных Механизмов потребляющих по 2 Ампера.
Ludvig
Три? Маловато будет. Давайте на все, плз! Мне что, бомбу от вашего с ЖСМ инициировать?
Или подскажтите решение, при котором можно воспользоваться всеми выходами.
elexm
Вместо дополнительных светодиодов модуля диспетчера подключить ИМ.
Получится 16 выходов, плюс три релейных.

Светодиодные выходы слаботочные 20 мА.
Через оптопару можно коммутировать любую мощность.

Ludvig
Цитата(elexm @ 16.8.2013, 17:47) *
Вместо дополнительных светодиодов модуля диспетчера подключить ИМ.
Получится 16 выходов, плюс три релейных.
Светодиодные выходы слаботочные 20 мА.
Через оптопару можно коммутировать любую мощность.
Обсуждали уже.
А теперь сошлитесь на документацию, где про 20 мА пишется. А то наш телефонный разговор на 2,5 мА закончился два года назад.
tiptop
Цитата(Ludvig @ 15.8.2013, 16:10) *
elexm, уважаемый.
Сделайте так, чтобы с вашего прибора можно было рабочий сигнал получить на ИМ.

А какие "ИМ" предполагаете включать?
Ludvig
Предлагаю tiptop выключать.
elexm
Цитата(Ludvig @ 17.8.2013, 10:23) *
Обсуждали уже.
А то наш телефонный разговор на 2,5 мА закончился два года назад.

С тех пор ничего не изменилось. 12 Вольт, через 2 кОма выдают 6 мА.
При желании это легко изменить установкой другого номинала резистора.
За два года пожеланий не возникало.
Ludvig
Без желания заниматься на объекте радиолюбительством и потери гарантии. Займитесь этим сами в своем офисе.
В МОХА этим заниматься не надо.
elexm
Цитата(elexm @ 19.8.2013, 16:47) *
С тех пор ничего не изменилось. 12 Вольт, через 2 кОма выдают 6 мА.
При желании это легко изменить установкой другого номинала резистора.
За два года пожеланий не возникало.


Имеется в виду, что при сборке может быть установлен любой номинал, по желанию заказчика.
Таких пожеланий не поступало.

У МОХА хорошая линейка устройств, жаль только прайс засекречен.
Сколько стоит аналог ?
Ludvig
Я не интересовался, просто включал в спецификацию МОХА, до лампады цена. Только потому что у elex нет нормальнызх выходов. Они есть, но пользоваться ими нельзя.
elexm
Что Вы включаете в спецификацию, когда надо заменить ELEX-2051 GSM ?
Ludvig
Обычно что-нибудь с RS485
Nikaragua
Цитата(defeler @ 12.8.2013, 10:46) *
Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли поставить GSM-модуль на пристенную котельную с двумя газовыми котлами, мощностью по 0,4 ГКалл каждый, для того, чтобы иметь хоть какую-то диспетчеризацию и управление?
Если да, то как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет?
Или все-таки лучше ставить контроллер нормальный и скаду делать?
Просто цена различается на порядок


Прежде чем что то предлагать, хотелось уточнить, какие сигналы необходимо считывать, какие управляющие сигналы необходимо создавать. Проще говоря количество входов и выходов и их тип.
Второе, требования по надёжности и реакции системы. GSM модуль позволяет организовать передачу данных по голосовому каналу (используется в факсимильной технике), SMS и пакетная передача данных Ethernet (GPRS, 3G, LTE и т.д.) Необходимо выбрать канал связи исходя из требований. Голосовая передача данных ненадёжный способ из за плохого качества канала связи, маленкой скорости передачи данных (~9600 кбит) поминутной тарификации. SMS позволяет получать или передавать информацию по событиям, постоянный контроль организовать невозможно. Достаточно простое решение. Недостаток - задержки доставки сообщений, вообщем медленная реакция системы. Канал Ethernet наиболее перспективное решение, позволяет постоянно контролировать состояние объекта, обмен большим количеством информации. Но есть ограничения - требуется наличие покрытия оператором сотовой связи данной услугой, при большой нагрузки на базовую станцию приоритет отдаётся голосовому каналу, желательно иметь "белый" IP адрес.
Вообще, GSM имеет один общий недостаток - эта часть сети не подконтрольна, оператор связи не даст гарантии на связь. Это необходимо учитывать сразу, что в любой момент доступ к удалённому оборудованию может быть невозможен.
Если что то конкретно, то можно использовать интеллектуальное реле Zelio Logic + GSM модем. Идеальное решение для организации связи с помощью SMS.
ITmanager
А подобных объектов вообще сколько? Ради одного наверное не стоит связыватся с софтом верхнего уровня, действительно проще что нибудь наподобии того что предлагает elexm взять. Если сервер поднимать - за ним же следить потом надо. Года два назад поднимал тему на форуме, делали примеры диспетчеризации котельных через gprs, не востребовано оказалось.