Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Что выбрать гряэевик или фильтр на обратке расход 900 м.куб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
glavmex
Столкнулся с выбором на обратке перед котельной прибора для очистки воды при расходе 900 м.куб час.
В ЦТП у меня на обратке на внутреннем контуре стоял механический сетчатый фильтр.

На что обратить внимание расход 300м.куб час МИН и 900 м.куб час МАХ расход. Инерционные ,гидроциклонные , сетчатые ,сетчатые промывные......
J. Antonio
Диаметр хотя бы укажите. Расход 900 м3/ч очень много, надо уже как минимум Ду500 мм. ставить. Или хороший сетчатый фильтр с магнитной вставкой или грязевик, но выполненный по типовой серии! (с сеткой и перегородкой)
glavmex
Диаметр сети 400 мм.
J. Antonio
На сетчатом фильтре Ду400 мм., при расходе теплоносителя 300 м3/ч потери получаются ~ 0.075 кгс/см2, допустимо.
При расходе 900 м3/ч потери ~ 0.670 кгс/см2, очень много. На грязевике посчитать не могу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.