Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с работой Vts Vs 21-150
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
e_c_c
Доброго дня, возникла проблема с приочной установкой VTS VS 21-150, контроллер Siemens climatix pol 635.32, преобразователь IG5A, с водяным нагревателем. Объект был смонтирован и сдан ,якобы установка работала,( вериться с трудом). По факту сейчас не включаются обороты вентилятора, ошибок нет, смотрю пультом HMI-DM. Не установлена дата и время, зато изменены пароли доступа, стандартные из мануала не подходят, можно ли сбросить его к заводским установкам ? и если можно то как ? До этого приходилось работать с VTSкими приточками , но там была другая панель (VS 00 HMI Advanced) и более подробный мануал, на этот агрегат ничего практически нет , панель и то нашли еле еле, ни документации ни схем , ничего. Если кто поделиться мануалом, буду благодарен.
Ещё вопрос, установка включается выключается путем подачи /снятия напряжения питания, такой там проект, будет ли контроллер держать часы и дату ? и если будет, то как долго ?
С уважением, Сергей.
Donh
сайт втс не смотрели, там есть мануалы

http://vtsgroup.ru/Produkt/VENTUS/Material...ya-skachivaniya
fjack
Странное обозначение пульта, сервисный пульт имеет другую маркировку, если вы нашли комнатный пульт и подключили, то он не может давать команды без изменения конфигурации.
Пароль можно изменить только через СапфирСкоп, сервисная программа Сименс для всех контроллеров, подключение по УСБ, где то на форуме ее выкладывали.
Часы не сбрасываются примерно 2-е суток, настройки все остаются очень долго, даже не видел, чтобы сбрасывались.
В проекте не бывает включения и отключения питанием, бывают глупые проектировщики и еще более глупые автоматчики, даже аварийный размыкатель надо убрать и подключить пожарку на стандартный контакт.
Примерно к концу ноября завозите оборудование для ремонта разморозок, если щит стоит в венткамере, то паром замкнет контроллер и частотник, оборудование уже не на гарантии, можете делать с ним что хотите.
e_c_c
Цитата(Donh @ 14.8.2013, 23:31) *
сайт втс не смотрели, там есть мануалы


Смотрел, как то там бедновато, нашел в сети расширенное руководство по настройке , разобрался что к чему. Пароль оказывается у них теперь 1357, а я пробовал старый 8888, так что с этим решено.
Настройки послетали видимо из-за грозы , или изначально были криво выставлены, вроде поправил.
На данный момент курю манал на IG5A , проблема с ним, связь есть, а параметры через пульт недоступны, и управляться по 485 не хочет.

По поводу пульта, может я что неправильно написал, пульт такой Нажмите для просмотра прикрепленного файла


По поводу отключения питания - запитано через пускатель, в в цепи катушки н.з. контакт пож.сигнализации, и на этом же пускателе заведено дистанционное управление. Кто рисовал и монтировал я понятия не имею, максимум, что смог сделать - завел отдельно фазу на питание контроллера, и через блок контакт пускателя стандартный вход пожарки.
Разморозили систему ещё в прошлую зиму, после чего и решили найти какую либо контору для обслуживания, до этого они думали, что все и так будет работать. Смонтировано не то что криво, а супер криво, датчик на обратку стоит, но неподключен, аварийный термостат стоит, но тоже не подключен, дифманометр на фильтры подключен, но трубки не заведены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.