Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по Ttc25x
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
AlexFly
Господа такой вопрос: смотрю проект, в котором выполнена вот такая схема подключения нагрузки к симисторному регулятору TTC25X
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
По мощности порядок (суммарная 15кВт), но чего-то меня смущает, а будет ли такая система работать? В руководстве я нигде не нашел что можно таким образом подключать нагрузку.

Спасибо за ответы.
GraevSergey
TTC-25 рассчитан на ток нагрузки I=25A. 15kW / 660 V = 22.7A нагрузка ТЭН, т.е. cos f = 1. Ответ: работать будет.
polyakov.mo
Цитата(GraevSergey @ 3.9.2013, 16:57) *
TTC-25 рассчитан на ток нагрузки I=25A. 15kW / 660 V = 22.7A нагрузка ТЭН, т.е. cos f = 1. Ответ: работать будет.


Уверены с 660В ?

В целом со схемой нормально. Номиналы только проверить
GraevSergey
конечно уверен. квадратный корень из трех, помноженный на 380. (из курса ТОЭ. трехфазные сети)
polyakov.mo
а, ну да ))) все верно. 660=380*sqrt(3). Меня смутила буковка V после 660 smile.gif
Общая формула P=I*U*sqrt(3).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.