steptoostep
10.9.2013, 18:57
после перемонтажа стал часто выгорать предохранитель.кабеля наращивались.кондиционер FUJI -24 запитка от наружного блока в нем и перегорает предохранитель.не инвертер .межблочка 6 жил.22 фреон.кабеля звонили все в порядке.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА.блок запускали все работает .через некоторое время выгорает предохранитель.
Токи завышены там где стоит предохранитель. или коротитс...
После перемонтажа это скорее всего перепутали кабеля! Желательно место сращивания вскрыть, т. к. там тоже может быть засада ( коротыш или цвета попутали)!
steptoostep
12.9.2013, 19:40
с кабелями все окей.специально переправерили еще раз
С какого момента горит предохранитель? После включения компрессора,либо сразу после включения? Зависимость есть какая-нибудь от чего нибудь? Токи мерили, может перезаправили? Нагреватель картера откиньте, может он шалит.
steptoostep
12.9.2013, 21:13
через пару-тройку дней звонит клиент.подогрева то и нет
Трубу не заломали? Контакты все протянули? Два- три дня тяжело для диагностики! Осциллограф нужен))))
Скрутка, повышенное сопротивление, повышенный ток. ФСЁ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.