Цитата(andrey R @ 10.9.2013, 21:10)

Эту фиговину ставят в безвыходных ситуациях, когда иначе не пролезть. Понимая, какую головную боль себе создают. Не надо его пихать куда ни попадя
Респект! Здравый подход, человека, который понимает что для дураков СНиП не писан
Цитата(Tolidze @ 11.9.2013, 9:20)

сололифт ставится когда нет возможности сделать самотёчную систему, а там без разницы хоть снизу вверх качать, хоть просто в длинну без уклона, посмотрите каталог, там есть таблицы где можно посмотреть максимальный подъём и длину горизонтального участка в зависимости от расхода. а вообще если есть возможность сделать самотёком то лучше делать самотёком
- А может имеет смысл сделать отдельный стояк, и доп. выпуск или КНС-ку в подвале? Сололифт - такая пакость, туалетную бумагу не бросать (как думается сей факт уже не реален, особенно в офисах), а не дай бог что-то сломается, так все будут с ума сходить, придется зажать и терпеть, а ломается "оно" (как и кино - ...), довольно часто.
Да, а вы уклон посчиатать учитывая скорость и гидравлику не пробывали? Может уклон получиться почти нулевым? Какой горизонтальный участок?