Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуар для водостока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Zarat
Добрый день.
Попалось в проекте.
"... Объем дождевого стока от расчетного дождя в куб.м...... 48,30.
Для сбора дождевых стоков принимаем резервуар объемом V=50куб.м.
Для перекачки дождевых стоков предусматривается канализационная станция (КНС) фирмы ... производительностью 15 л/с и напором H=12.0м. В КНС устанавливаются два насоса..."

Не могу понять, как вода будет поступать из резервуара в КНС? Больше насосов ни каких не указано, КНС используется, что бы транспортировать стоки за 200 м в горку. Если вода из резервуара идет самотеком в КНС, то зачем он нужен? Если там был бы насос, то указали бы в спецификации.
Serg Ivanov
Цитата(Zarat @ 19.9.2013, 12:30) *
Если вода из резервуара идет самотеком в КНС, то зачем он нужен?

Для усреднения расхода. Иначе насосы придётся ставить более мощные. Дождь не идёт равномерно.
Zarat
Спасибо ) В резервуаре, соответственно тоже насос? принцип как КНС?
Водяной
Цитата(Zarat @ 24.9.2013, 13:11) *
Спасибо ) В резервуаре, соответственно тоже насос? принцип как КНС?

а вот это не обязательно...и вообще более экономично ставить насосы в самом резервуаре, предусмотрев люки для их обслуживания...
если насосная после резервуаров, то насосная будет очень глубокая, т.к. выход из резервуара (при самотеке) будет у низа и рабочий резервуар насосной будет глубоко...это значительно дороже
если резервуар не глубокий - приемлемо...
Zarat
Тогда не понимаю смысл резервуара ) Если в нем нет насосов, то вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )
Водяной
Цитата(Zarat @ 11.10.2013, 12:39) *
Тогда не понимаю смысл резервуара ) Если в нем нет насосов, то вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )

к дождю резервуар должен быть пуст...насос качает по уровню в нём...дождь пошёл - включились насосы, постепенно откачали...резервуар готов к следующему дождю....в этом и хитрость-сложность расчётов работы НС-резервуар...
Serg Ivanov
Цитата(Zarat @ 11.10.2013, 11:39) *
вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )

Ключевой момент
Цитата
когда он заполнится до выходной трубы

К тому времени ливень может и закончиться.
Dmitry_vk
Цитата(Zarat @ 11.10.2013, 12:39) *
Тогда не понимаю смысл резервуара ) Если в нем нет насосов, то вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )

Если есть проект, то можете выложить план/схему. Так вашу ошибку в суждениях можно будет найти, пока только гипотезы.
Abil
Цитата(Водяной @ 28.9.2013, 9:30) *
а вот это не обязательно...и вообще более экономично ставить насосы в самом резервуаре, предусмотрев люки для их обслуживания...
если насосная после резервуаров, то насосная будет очень глубокая, т.к. выход из резервуара (при самотеке) будет у низа и рабочий резервуар насосной будет глубоко...это значительно дороже
если резервуар не глубокий - приемлемо...

Можно поставить и погружные насосы. С возможностью их дистанционного демонтажа для обслуживания и ремонта.
Zarat
Схему приложил. Получается более экономично ставить резервуар с насосами (без КНС) или увеличить размер КНС и убрать резервуар. По грубым прикидкам два комплекта менее мощных насосов все равно стоят больше, чем один комплект более мощных, не говоря уже о эксплуатации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.