Системы не защищены - нет предохранительного. Нет смысла на подающем коллекторе на обоих трубах ставить манометры, достаточно просто на коллекторе и термометр туда. В обратке зачем я обычно ставлю балансир без дублирования его запорной арматурой. На схеме система опорожнения на мой взгляд должна быть ну и промывку тоже. На Т2 позиция 4 хватит 1шт на вводе и вообще почему до 450 задвижки? в штампе про уутэ почему датчиков давления нет... вообще плохо когда не понятны ни нагрузка общая, ни по потребителям, температур нет, давлений, диаметров, дополните схему этой информацией тогда нагляднее будет проверить.
на вводе ду 100 зачем задвижки.
Про подпитку - не нужна, а вот промывку можно подвести водопроводную.
леплю чёта типа того