Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор диаметра водопровода по таблице Шевелева
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Mozarello
Добрый день хотелось бы узнать ваши мнения.
согласно внутрянке скорость не должна превышать 3 м/с


расход секундный 0,79 л/с
труба ввода полиэтилен

по шевелеву:
32 диаметр - 1,48 м/с 1000i - 120
40 диаметр - 0,96 м/с 1000i - 42,3

какой диаметр предпочтительнее в данном случае, длина ввода около 8 метров.
и есть ли таблицы в принципе именно на подбор полипропиленовых и полиэтиленовых труб. или пластмасса в шевелеве единственное что есть? ведь современные трубы даже пластик и металопластик по шероховатости далеки друг от друга.

alexandrpjatkov
Цитата(Mozarello @ 29.10.2013, 16:28) *
какой диаметр предпочтительнее в данном случае, длина ввода около 8 метров.

Посчитайте потери напора, требуемый напор, сравните требуемый напор с гарантированным. Может чего нибудь и вырисуется
Цитата(Mozarello @ 29.10.2013, 16:28) *
Добрый день хотелось бы узнать ваши мнения.
и есть ли таблицы в принципе именно на подбор полипропиленовых и полиэтиленовых труб...

Есть (см. приложенный файл). Так же производители часто дают различные диаграммы и таблицы.
Mozarello
про потери сравнение напоров понятно. важное значение имеет сопоставление, но если в обоих случаях и с трубой 32 и с трубой 40 гарантированый напор будет больше требуемого, тогда как? исходить только из цены на трубу? и все?
alexandrpjatkov
Цитата(Mozarello @ 29.10.2013, 16:41) *
про потери сравнение напоров понятно. важное значение имеет сопоставление, но если в обоих случаях и с трубой 32 и с трубой 40 гарантированый напор будет больше требуемого, тогда как? исходить только из цены на трубу? и все?

Смотрите еще насколько это влияет на выбор насосной установки повышения давления. Сопоставьте разницу в ценах на трубу и на насосную установку.
Вот, например, цена полипропиленовой трубы ф 32, а вот-ф 40
Mozarello
насосной не будет, в сети напора хватает. дом два этажа 8 квартир

в принципе цена 73 и 115 для 8 метрового участка не очень то и колется. вот и интересно как при таких условиях лучше поступить. сэкономить пару рублей или немного сократить потери(которые не влияют на положение дел)


и пока не забыл. в наружке какие предельные скорости ? есть пункт в снипе? не нашел
alexandrpjatkov
Цитата(Mozarello @ 29.10.2013, 16:51) *
насосной не будет, в сети напора хватает. дом два этажа 8 квартир

Перепутал. Думал- наоборот напора не хватает. В принципе наверное это оба равноправные варианты. С одной стороны-ф 32 дешевле, с другой стороны он и зарасти быстрее сможет.
Vala 83
Есть (см. приложенный файл). Так же производители часто дают различные диаграммы и таблицы.
[/quote]

Офигенные таблицы!!! laugh.gif Спасибо огромное wub.gif wub.gif wub.gif
Михаил I
Цитата(Mozarello @ 29.10.2013, 15:28) *
и есть ли таблицы в принципе именно на подбор полипропиленовых и полиэтиленовых труб. или пластмасса в шевелеве единственное что есть? ведь современные трубы даже пластик и металопластик по шероховатости далеки друг от друга.


Считать нужно не по таблицам, а по гидравлическим формулам, которые в этой книге. Таблицы приведены для самых толстостенных труб. Разница в потерях между вашей трубой ду50 и трубой ду50, представленной в таблицах, может отличаться в разы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.