327
Всем привет.
Коллеги. Нужна помощь в след. вопросе. Считаю водоохлаждение экструзионного производства полипропиленовых труб.
По исходным данным получаю разные результаты.

Вар.1 принимаем в расчет расход материала:

- для экструзии (трубы) 1500кг/ч (общее кол-во материала) х 0,5 ккал/кг*С х 200 (разностьТ) х 1,163/1000 = 174,5 кВт

- для литья (ТПА) 420кг/ч (общее кол-во материала) х 0,5 ккал/кг*С х 200 (разностьТ) х 1,163/1000 = 49 кВт

+ охл. масла 1368 кВт (общая мощность дрыгателей маслонасоса) х 0,4 = 547,2 кВт
Сумма по литью: 547,2 + 49 = 596,2кВт.
ИТОГО: 770,7 кВт

Вар.2 принимаем в расчет данные (фиг знает чем подкрепленные) службы энергетика. Там указаны расходы охлаждающей воды:

- для экструзии (трубы) 306 м.куб./ч (общее кол-во охл.воды) х 8 К х 4,19 кДж/кг*С х 1000 кг/м.куб. /3600 = 2849,2 кВт

- для литья (ТПА) 119,5 м.куб./ч (общее кол-во охл.воды) х 8 К х 4,19 кДж/кг*С х 1000 кг/м.куб. /3600 = 1112,7 кВт

ИТОГО: 3961,9 кВт.

Блин. Какая-то шокирующая разница получается, но почему-то второй вариант кажется более реальным. Есть еще около 20 кВт на охлаждение гранулята, но это я пока не учитываю.
Прошу развеять сомнения, или отругать за тупость. Может есть еще методики расчетов? Подскажите пожалуйста.
И в догонку вопрос. Как посчитать расход охл. воды при данных расходов материала, дельты Т (не зная кол-ва потребного холода)? Чего-то я тупить уже начинаю.
Спасибо. Очень рассчитываю на Вашу поддержку.
LordN
что бросается в глаза - в первом варианте вы где-то потеряли теплоту фазового перехода