Имеем:
2-х этажное здание (предприятие) примерно 5000 (м. куб). высота этажа 4.800
Водопроводная сеть имеет 1 ввод d=100, в узле ввода сделал байпас и совместил с противопожарным водопроводом (4 ПК).
по СП взял расход на пожаротушение 5л (2х2,5л/с), ПК=DN50, т.к расход струи меньше 4 л/с(2,6), d спрыска 19мм.
По ТУ задан фактический напор- максимальный (30м.вод.ст.) и минимальный (20 м.вод.ст.) и расход на хоз.пит 1,8м3/сут
На водопроводе имеем 2 сан тех прибора унитаз и умывальник все на втором этаже и отвод на здание КПП где также 2 сан.тех.прибора- 1 умывальник и 1 унитаз на 1-м этаже.
Возможно ли всю эту систему запитать без насосов. И если не трудно, то объясните порядок расчета... потерялся весь в таблицах в
СП "Внутренний противопожарный водопровод". И хотел бы узнать на счет байпаса - возможен ли такой вариант запитки противопожарного водопровода?