Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста решение:
Ливневые стоки очищаются в локальных очистных сооружениях. Можно ли после этого их отвести в фильтрующий колодец.
Дело происходит на Украине.
andrey R
А сколь тех стоков? smile.gif
ser.mikos
Цитата(andrey R @ 10.12.2013, 15:30) *
А сколь тех стоков? smile.gif

Дождевых стоков 27л/сек.
andrey R
Ну вот, теперь откройте СНиП и попробуйте посчитать размеры того колодца smile.gif
tapych
Каждый раз одна и та же проблема! Все пытаются начать с хвоста! Запомните и детям своим расскажите! Прежде чем проектировать систему водоотведения и очистные сооружения следует ответить на вопрос КУДА ДЕВАТЬ СТОК? Фильтрующие колодцы и траншеи способны принять не очень большой расход, да и то в определенных геологических и гидрогеологических условиях. Если у вас глина и вода, то колодец вообще ничего не примет, а получится болото! Болото устроить раз плюнуть, куда сложнее осушить!
В Вашем случае колодец будет работать в том случае если у Вас песок, причем мощность СУХОГО песчаного слоя над грунтовыми водами не менее 1 метра!
Ну и размер его будет необъятный, с таким-то расходом!
andrey R
Цитата(tapych @ 13.12.2013, 12:04) *
мощность СУХОГО песчаного слоя над грунтовыми водами не менее 1 метра!

Эт смотря в каких песках, обычно нужно больше
tapych
Цитата(andrey R @ 13.12.2013, 12:37) *
Эт смотря в каких песках, обычно нужно больше

Согласен. Это я минимум указал...
Anton77
Это очень серьезная проблема -куда вообще девать очищенные стоки ?
Рекомендую ознакомиться п.7.1.10 СП 32.13330.2012 и п.6.1.11 Рекомендаций ФГУП "НИИ Водгео" 2006
Лучше всего такие вопросы решать с согласующими органами(главархитектура и подобное...) , запросив у них ТУ
на сброс очищенных поверхностных сточных вод и исходя из сложившейся системы местности отвода поверхностных СВ принимать решения.
А фильтрующие колодцы ТРЕБУЮТ изученности грунтов, а ТАК ЖЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОБВОДНЕННОСТЬ.