Здравствуйте господа !
Имеются 2 одинаковых приточно-вытяжныхустановки марки VCS.
Первая, не сразу, но пошла, а вторая, выдаёт ошибку А71. Проделал всё, что описано в мануале и понял что там описано не всё.
Менял клемы "А", "В", копировал настройки частотников с рабочей установки, менял пульты HMI-SG, но результат - 0.
Напрямую с частотников движки идут, а пульт так и показывает аварию.
Может кто-нить встречался с чем-то подобным ?
LordN
было бы неплохо привести тут расшифровку той ошибки, а ещё лучше весь мануал
inovator
Цитата(LordN @ 5.1.2014, 12:15) *
было бы неплохо привести тут расшифровку той ошибки, а ещё лучше весь мануал

Расшифровка 'А71' - Авария коммуникации блока управления с частотным преобразователем приточного, вытяжного вентилятора (сборная шина Modbus) и.т.д. Перепробовал разные комбинации по данному поводу, ничего не помогло. Вечером попробую переставить контроллер с рабочей установки. А вот полный мануал Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
если это авария по связи меж контроллером и частотником, то там и надо искать проблему - провода, полярность, экранировка, настройки частотника для связи и т.д. и т.п.
inovator
Цитата(LordN @ 6.1.2014, 18:27) *
если это авария по связи меж контроллером и частотником, то там и надо искать проблему - провода, полярность, экранировка, настройки частотника для связи и т.д. и т.п.

Всевозможные варианты по теме 'связь' я перепробовал. Сегодня вызывал 'ихнего' спеца. Тот, повозившись немного, снял контроллер и обещал вернуться. Ждемс.
asq
Удалось выяснить причину ошибки и устранить дефект? У меня та же история : на притоке VACON 100, на вытяжке VACON 10, блок VCS выдает ошибку А71.