Цитата(SVKan @ 9.1.2014, 8:51)

За такие советы морду бить надо...
Пусть соседи горячей водой смывают в унитазе? Кто поставил водогрей/термосмеситель или что там еще, тот и должен разбираться со своими проблемами. А на соседей проблемы от своей самодеятельности переваливать не надо.
Поэтому ОК должны быть!
В старом СНиП 2.04.01-85 на холодной воде, перед счетчиком, точно обратного клапана нет, на всякий случай поглядел новый СП 30.13330.2012. На горячей воде таки, да – поставили обратные клапана там, где только можно. На холодной воде обратного клапана как не было, так и нет.
Цитата
СП 30.13330.2012
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
- на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
- на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
- на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
- в узлах подключения квартир после установки счётчиков количества воды.
7.2.1 В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы учёта путем установки счетчиков холодной и горячей воды. Проекты узлов учета должны соответствовать “Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации”, техническим условиям водоснабжающей организации и требованиям настоящего раздела.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным или общественным зданиям. На ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления, указанных в 5.8.11.
А Новосибирск, по-видимому, идет своим путем