jota
Цитата(v-david @ 18.1.2014, 22:21) *
Я не представляю современного офиса без коммуникационного и серверного оборудования,....

Вы сервер сажаете на общий чиллер?
v-david
Как правило - да, на общий чилер. И резервирую. Серверы они разные бывают, иной в охлаждении нуждается только с перепугу, все зависит от конкретной системы (и ТЗ). Если мощность гарантированного холода соизмерима с минимальной ступенью чилера, доп. машины ставить наверное лишено смысла. Зимой естественное охлаждение, естественно.
инж323
Цитата(v-david @ 19.1.2014, 0:21) *
Вы правы, конечно. Просто немного не сдержался по поводу заявления о лучшей энергоэффективности чисто фреоновых систем. Решение, конечно же, зависит, не только от местности, но и от характера объекта.

Одной этапности строительства хватит. Вот сделали здание и только один два арендатора есть больших, а остальные площади без отделки и планировки. Но ведь уже имеющимся нужен холод и тепло независимо от наличия всех арендаторов.( И пусть о том не упоминал автор темы- у них вроде ведь для себя офис делается т.е. они сами там будут потом сидеть и знают уже планировку и назначение и этапности все)
JAROMIR
Цитата(v-david @ 19.1.2014, 3:28) *

да вы батенька не хулиган вы террорист... серверную фанкойлами оборудовать...

Цитата(kord @ 19.1.2014, 0:54) *
А что, в Сибири по прежнему кукурузу сажают?
По разнарядке?
Своим умом думать сложно?
Михаил

а что за столь агрессивный выпад? -30 -40 смысла в этой системе под названием ЗАБАДАН никакого нет)
v-david
JAROMIR, не бойтесь и не пугайте других, чесслово никакого криминала здесь нет, в чем проблема? Ах, да серверная она ж типа как алтарь, только для посвященных. А пару сплитов китайских в серверную это богохульство, да? Все гораздо проще в реальной жизни, уважаемый.
jota
Цитата(v-david @ 19.1.2014, 12:21) *
А пару сплитов китайских в серверную это богохульство, да? Все гораздо проще в реальной жизни, уважаемый.

Прецизионники есть и водяные. Но у нас требования: серверная - отдельная система.
Ставить китайские сплиты в серверную это для сдачи. Через год-полтора они умрут естественной смертью от круглосуточной работы без выходных, выработав свой ресурс.
v-david
да ясно это, кто ж спорит. Но есть разные заказчики, есть разные "объекты", есть разные, наконец, серверы. Зачастую под понятие серверной, чтоб звучало громогласней, подтягивают Бог знает что. Стоит у него там один ИБП и на стенке висит "сервер" - все, давай туда 5 кВт холода (в смысле тепла снимай) - это серверная. А прецизионник не желаете? А это может и не сервер вовсе, а так, коммуникатор. Тупо - смотрим ТЗ.
azar
Цитата(jota @ 19.1.2014, 14:51) *
Ставить китайские сплиты в серверную это для сдачи. Через год-полтора они умрут естественной смертью от круглосуточной работы без выходных, выработав свой ресурс.


Как раз не китайские и дохнут, как ни странно.
Тут ещё и от климатических условий много зависит.
На югах сплиты - обычные балалайки из Китая с РД - вполне себя уверенно чувствуют (при удачном подборе, нормальном монтаже и ТО).
инж323
Цитата(azar @ 19.1.2014, 15:42) *
Как раз не китайские и дохнут, как ни странно.
...- вполне себя уверенно чувствуют (при удачном подборе, нормальном монтаже и ТО).

Вот эти три пункта как то все упорно повторяют и каждый имеет в виду разное. Напоинае- быстро, качественно и недорого- выберите любые два. А итогом- собрать все три..... проблема.
daddym
Цитата(JAROMIR @ 19.1.2014, 8:33) *
да вы батенька не хулиган вы террорист... серверную фанкойлами оборудовать...

Собственно для мощных серверных - единственный разумный вариант. Обычно конечно не фанкойлы а прецизионники, но та же самая вода.

Для офисов конечно мультики и по цене и по потреблению интересней - но при прочих равных монтаж фреонопроводов и водопроводнных труб требует все же немного разной квалификации. Ну и к сожалению в нашем климате теряется половина достоинств мультиков - все равно надо делать нормальное отопление.
airwave
В наших условиях подбор и монтаж водопроводных труб для фанкойлов требует куда более высокой квалификации, чем подбор и монтаж медяхи для VRF.
Там все за вас решил производитель, бери азот, нормальную горелку и припой. Ни тебе балансировочников, наладок расходов, заполнений водой, борьбы с воздухом, окалины, минимальной тепловой нагрузки + аккумулирующие баки и т.п. подобного гемора. В этом плане VRF более удобна.
v-david
Цитата(jota @ 19.1.2014, 14:51) *
Но у нас требования: серверная - отдельная система.

ну тогда у вас подразумеваться должно и юридическое определение серверной, иначе будет как у нас: у меня там пылесос хранится - для сервиса серверов - значит это тоже серверная. Но если честно, даже при четком определении, типа все, вот это вот реально серверная, не уверен в необходимости отдельной системы для нее. По надежности она точно не будет выше системы ЦК. Энергопотребление и гарантированное питание систем получается выше? - нет, не выше (при соблюдении условий по посту 52). , в чем правда ... ? не понимаю. В общем я вижу только одно объяснение: боготворят все эти IT-шные дела в 90% случаев из-за непонимания или боязни прослыть дилетантом (как вариант). Я не боюсь, я дилетант, но я обеспечу проектную работоспособность ее и без отдельной системы с 4х кратным запасом жизнеспособности и минимальными доп.затратами.
jota
Не в жизнеспособности фишка - в независимости.
VasiliAK
Цитата(jota @ 19.1.2014, 14:51) *
Прецизионники есть и водяные. Но у нас требования: серверная - отдельная система.
Ставить китайские сплиты в серверную это для сдачи. Через год-полтора они умрут естественной смертью от круглосуточной работы без выходных, выработав свой ресурс.

Это скорее теория нежели практика. На практике китайцы хорошо живут и долго. Есть те которые я в 2004 ставил и еще живы. На большие серверные ставил с 200% резервом и все равно выходило гораздо дешевле. Единственное что у них плохо получается это охлаждать в морозы.
jota
Цитата(VasiliAK @ 19.1.2014, 19:20) *
Это скорее теория нежели практика.

Меньше всего доверяю такого рода заявлениям, особенно от Вас!
v-david
кому нужна независмость нежизнеспособного объекта?
JAROMIR
v-david наверное снип не читал почитайте посмотрите... ну да ладно дело ваше.. вот сгорит какой нибудь сервер из за вашего фанкойла) со 100% резервированием.. ну да ладно))

темболее не понимаю вы если монтируете и ставите оборудование почему у вас нет желания продать побольше смонтировать побольше да еще и при этом качественно?

насчет китайцев в серверной раз на раз не приходится... бывало что китаец и месяца не выдерживает а бывает и действительно лет 5 работает и без резерва... но все равно стараюсь закладывать и ставить в серверные "японские бренды" с неинверторной системой управления и хорошим зимним комплектом... вот fasec 33 нравятся...

Цитата(v-david @ 19.1.2014, 23:43) *
кому нужна независмость нежизнеспособного объекта?

ну ка поясни...
инж323
Цитата(jota @ 19.1.2014, 21:05) *
Не в жизнеспособности фишка - в независимости.

Эта независимость в просто автономности работы самого помещения с нехарактерным режимом свойственным всем остальным помещениям этого здания. А для здания уровнем повыше, то и учет этой мощности(серверной) и в центральной системе, и в своей собственной и вобщем то сопряжение режимов разного сезона и разной востребованности в холоде. Да и серверные разного холода хотят- у Нокии в офисе уж не знаю что за сервак,но 150 Квт холода зимой хотят и сьедают ведь его. Так там и хладоцентр с разными машинами и схемы автономны с возможностью перерезервировать друг друга. А у знакомого провайдерская контора, так там зал (всего два зала)на метров 100(каждый) и два полупрома сплита висят, теперь третий хотят повесить- этим летом из за них подвисли и касперский с их сервака ушел к другим.
daddym
Цитата(JAROMIR @ 19.1.2014, 21:49) *
v-david наверное снип не читал почитайте посмотрите... ну да ладно дело ваше.. вот сгорит какой нибудь сервер из за вашего фанкойла) со 100% резервированием.. ну да ладно))

Это какой такой СНиП? Вы бы еще на ПУЭ сослались...
v-david
эх! опередил...!
Коллеги, убедительно прошу, давайте договоримся о понятиях, иначе этот разговор немого с глухим. Я уже даже не намекаю, говорю в лоб: серверная серверной рознь. И кто что под ней понимает - дело хозяйское. Для ЦОДов есть TIA_942, там худо бедно определены основные моменты. Если у кого-то появляется желание распространить их на серверные - вперед и с песней! Только не надо с собой в этот вперед летящий паровоз тащить всех. Да в конце концов без разницы, как Вы называете то или иное помещение, есть ТЗ? - действуйте по нему, нет - отлично, Вы свободны в своем выборе в пределах действующих СНиПов, о которых на сейчас поведает уважаемый JAROMIR
VasiliAK
Цитата(jota @ 19.1.2014, 21:30) *
Меньше всего доверяю такого рода заявлениям, особенно от Вас!

Это уже предубеждение которое не имеет практической поддержки. У меня есть реальные истории эксплуатации за 10 лет у вас лишь рассуждения.
JAROMIR
Цитата(v-david @ 20.1.2014, 1:01) *

да делайте как хотите) раз СНиПы хоть и старые для вас не указ...

а по поводу темы уже все все сказали автору осталось только прочитать все это сделать выводы и заказать...
LordN
Цитата(VasiliAK @ 20.1.2014, 8:47) *
Это уже предубеждение которое не имеет практической поддержки. У меня есть реальные истории эксплуатации за 10 лет у вас лишь рассуждения.

поосторожней с такими высказываниями. у Йота уж точно опыту и знаний на два десятка таких как вы, да еще и запас останется ...

Цитата
v-david наверное снип не читал почитайте посмотрите
JAROMIR, ну приведите дословно то место где, по вашему, вводится такое ограничение, а мы его внимательно разберем
JAROMIR
Цитата(LordN @ 20.1.2014, 9:08) *
поосторожней с такими высказываниями. у Йота уж точно опыту и знаний на два десятка таких как вы, да еще и запас останется ...

JAROMIR, ну приведите дословно то место где, по вашему, вводится такое ограничение, а мы его внимательно разберем

что бы в меня камнями покидать? мол вон он какой приперся тут из Новосибирска и какие то снипы не правильные впаривает...и еще тут нас матерых учит как работать))))

ну вот допустим про резервирование
СНиП 41-01-2003

7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха.

можно посмотреть еще мертворожденный но не менее интересный СН 512-78 но пользоваться им нужно аккуратно что бы заказчик самому по голове не дал)

ну и вами любимая TIA_942

5.3.5.2 НVАС – отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
Если машинный зал не имеет собственной отдельной системы НVАС, то машинный зал должен быть размещён так, чтобы из него был открыт удобный доступ к главной систе-
ме НVАС. Как правило, AHJ не признаёт машинный зал таковым, если он не имеет спе-
циально выделенной системы НVАС либо же не использует главную систему НVАС здания и установленные автоматические клапаны (automatic dampers).
5.3.5.2.1 Непрерывная работа
Должна быть обеспечена круглосуточная круглогодичная работа системы HVAC. Если система здания не может обеспечить непрерывную работу крупногабаритного оборудо-
вания, необходимо предусмотреть автономную установку для машинного зала.
JAROMIR
Цитата(VasiliAK @ 20.1.2014, 7:47) *
Это уже предубеждение которое не имеет практической поддержки. У меня есть реальные истории эксплуатации за 10 лет у вас лишь рассуждения.

да есть то есть но как говорится 1 на миллион... ставить китайца в серверную это все равно что долбить железобетон перфоратором для домашнего использования стоимость тыщи три...
v-david
не горячитесь, JAROMIR, здесь не в Новосибирске дело. Кого и куда ставить в первую очередь определяет заказчик банкета, а Вы, будучи квалифицированным инженером, должны уберечь его от ошибок, ну или хотя бы предупредить о последствиях, предложить лучшее решение и согласовать его наконец. И делать так, как Вам скажут. Или не делать, если профессиональная гордость не позволяет. Не всегда Ваше решение будет вписываться в рамки TIA, хотя бы потому, что в 90% случаев выясняется, что под словом "серверная" обычно имеется ввиду просто помещение с неким электронным оборудование. Слово красивое, вот и лепят, а мы туда TIA... зачем? Заказчики они ведь не дураки (у дураков денег нет), если у него там реальная серверная он Вам такого накрутит в ТЗ - мало не покажется.
JAROMIR
Цитата(v-david @ 20.1.2014, 13:26) *
не горячитесь, JAROMIR, здесь не в Новосибирске дело. Кого и куда ставить в первую очередь определяет заказчик банкета, а Вы, будучи квалифицированным инженером, должны уберечь его от ошибок, ну или хотя бы предупредить о последствиях, предложить лучшее решение и согласовать его наконец. И делать так, как Вам скажут. Или не делать, если профессиональная гордость не позволяет. Не всегда Ваше решение будет вписываться в рамки TIA, хотя бы потому, что в 90% случаев выясняется, что под словом "серверная" обычно имеется ввиду просто помещение с неким электронным оборудование. Слово красивое, вот и лепят, а мы туда TIA... зачем? Заказчики они ведь не дураки (у дураков денег нет), если у него там реальная серверная он Вам такого накрутит в ТЗ - мало не покажется.

да с этим то я согласен... что порой встречается такое что диву даешься...например в одном ТЗ на кондиционирование в банке был список рекомендуемых службой эксплуатации сплит-систем... 1. Lessar 2. BALLU 3. LG 4.PANASONIC 5 KENTATSU Дайкин был на 7 месте а митсубиси электри и фуджитсу не было во все...
RusBuka
LG или Порнослоник - санье еще куда не шло. Остальные одно и тоже с разным названием.
daddym
Проектирование серверных по СНиП 41-01-2003 это конечно сильно...
JAROMIR
Цитата(daddym @ 20.1.2014, 19:07) *
Проектирование серверных по СНиП 41-01-2003 это конечно сильно...

Ну так скажи нам так как нужно проектировать раз такой умный
v-david
JAROMIR, убедительная просьба, не горячитесь. Здесь нет врагов - только коллеги.
JAROMIR
Цитата(v-david @ 20.1.2014, 21:20) *
JAROMIR, убедительная просьба, не горячитесь. Здесь нет врагов - только коллеги.

да не горячусь я) мне просто интересно...так сказать для расширения кругозора... и тем более если человек знает ссылаясь на что нужно проектировать серверные то почему бы ему не поделиться своим опытом с коллегами..ведь для этого мы тут собственно все и собрались не так ли?
daddym
Цитата(JAROMIR @ 20.1.2014, 18:08) *
Ну так скажи нам так как нужно проектировать раз такой умный

В современном мире инженер не может быть умным, Вы мне льстите. Просто Вы так уверенно ссылались на СНиПы что я решил что чегото упустил.
А с проектированием серверных основные моменты просты (и сложны одновременно) -
1 параметры воздуха требуются на входе оборудования
2 расход опять же на входе должен превышать потребление оборудования
3 нагрузка меняется от 0 до 100% номинала в пространстве и времени
4 почти всегда требуется непрерывное охлаждение, включая случаи сбоев по питанию и экстремальных температур на улице
5 вентиляция не обязательна, кроме желательного подпора
6 никаких нормативов нет и не может быть - есть кусочки в разных местах большей или меньшей степени полезности, основной документ ТЗ

Вот и все, соблюдая эти нехитрые правила Вы получите рабочую серверную.
klimativanov
Цитата(JAROMIR @ 18.1.2014, 13:36) *
да к нам бесплатно приезжал и от fujitsu и от Mitsubishi...митсуба полностью бесплатно а вот за фуджи пришлось ему гостиницу оплачивать)

Фуджитсу вроде в городе есть представители?
klimativanov
Цитата(airwave @ 18.1.2014, 11:57) *
JAROMIR. Если вы такой мега спец по VRF и наверняка звезда в Новосибе, что ж Sanyo EcoMulty не почините в своем городе. Народ там уже устал горшки менять)).


таких объектов в городе несколько - про какой из?
JAROMIR
Цитата(klimativanov @ 22.1.2014, 16:13) *
Фуджитсу вроде в городе есть представители?

ну теперь есть) а раньше именно Fujitsu не было...
airwave
А чо новосибирское подразделение климатрофа уже стало шарить в FGL?
Ох насмешили rolleyes.gif

Цитата(klimativanov @ 22.1.2014, 14:19) *
таких объектов в городе несколько - про какой из?

Вам лучше знать. Я слышал краем уха от бабки семешницы с Дорогомиловского рынка
klimativanov
Цитата(airwave @ 22.1.2014, 21:23) *
А чо новосибирское подразделение климатрофа уже стало шарить в FGL?
Ох насмешили rolleyes.gif


Вам лучше знать. Я слышал краем уха от бабки семешницы с Дорогомиловского рынка


А чего там шарить? Тем более менеджер там с Петроспека есть. Я вот счас и буду тендер между климатпроф и аяк устраивать, кто молодец и условия лучше )

Так а откуда знаете что тогда надо исправить по Сани? Оба кривых объекта только по причине жадности заказчика и правильных закладок в трассе ) Только всё сдергивать и ставить новое, ремонты это временные решения.
SSA
Цитата(klimativanov @ 23.1.2014, 9:35) *
Так а откуда знаете что тогда надо исправить по Сани? Оба кривых объекта только по причине жадности заказчика и правильных закладок в трассе )
Во-первых, Sanyo - одна из надежных, "неубиваемых" машин даже на "неправильных" трассах и межблочке.

Цитата(klimativanov @ 23.1.2014, 9:35) *
Только всё сдергивать и ставить новое, ремонты это временные решения.
Напоминает подход: "Все в *овне, а я в белых тапках!" Во-вторых, ВСЁ, ИМХО, Вам вряд ли дадут заменить. А если Вы спец по мультизонам, то Вам не трудно будет выявить "слабые места" и именно их изменить для нормальной работы системы.
airwave
А ну да. Менеджер тоже поможет запустить))
Вспоминаю этих клоунов из UEL, когда к ним дилер обратился по VII они мычали как коровы и на объект не поехали. А заказчик уже настаивал на демонтаже оборудования и возврате денег, потому что дилер не мог месяц запустить железо.
Ну и пичально известный объект в центре Москоу, с V серией. Где также UEL тупил со страшной силой и в итоге 12 горшков за три года заменили, а потом все закончилось демонтажом VRF. Думаю и КП не далеко ушел от UEL, учитывая, как монтажники шатают в Питере их Лессары, ака MDV.
Насчет Санек. Какая бы трасса не была она не вызовет массовый мор горшков. Все дело в тех, кто занимался запуском и ремонтами. Так вот это были самые обычные олени сплитчеги фреоноливы.
klimativanov
Цитата(airwave @ 23.1.2014, 20:12) *
А ну да. Менеджер тоже поможет запустить))
Вспоминаю этих клоунов из UEL, когда к ним дилер обратился по VII они мычали как коровы и на объект не поехали. А заказчик уже настаивал на демонтаже оборудования и возврате денег, потому что дилер не мог месяц запустить железо.
Ну и пичально известный объект в центре Москоу, с V серией. Где также UEL тупил со страшной силой и в итоге 12 горшков за три года заменили, а потом все закончилось демонтажом VRF. Думаю и КП не далеко ушел от UEL, учитывая, как монтажники шатают в Питере их Лессары, ака MDV.
Насчет Санек. Какая бы трасса не была она не вызовет массовый мор горшков. Все дело в тех, кто занимался запуском и ремонтами. Так вот это были самые обычные олени сплитчеги фреоноливы.

ой молодец rolleyes.gif