Вода поступает в гидроаккумулятор (Unipress H-100S), подогревается проточным газовым водонагревателем (Oasis). Схема прилагается. Насос включается при давление где-то в 1.5 бар и выключается на 3 бар. И всё бы ничего, но есть одна проблема:
Когда ГА наполняется, давление в системе сильно падает, причём настолько что у водонагревателя срабатывает защитное отключение и из горячего крана течёт холодная вода до тех пор, пока насос не отключится.
Как временное решение мы установили летний режим обогрева, и при этом во время набора воды температура увеличивается градусов на 10-15 или больше (по ощущениям), а в режиме расхода она недостаточно тёплая. Что тоже нехорошо. Конечно температура (в связи с давлением) и во время расхода меняется, но терпимо.
Как оптимальным способом (при минимальном вмешательстве в существующую систему) решить данную проблему?
P.S. Почему-то везде пишут только о том, что ГА предназначены для сравнивания давления и т.д., но нигде не сказано о моменте когда расход воды есть (из крана), а ГА опустошён, ведь там только одна труба на вход и на выход, и бедный насос качает воду и в систему и в ГА, т.е. получается сравнивание давления только пока есть вода, а во время заполнения ситуация ещё хуже, чем водоснабжение напрямую. Но возможно я чего-то не понимаю, прошу объясните пожалуйста популярно про этот момент. Как-то это неправильно, когда во время мытья посуды или душа из крана сначала льётся крайне горячая, а потом ледяная и т.д. циклами...