Уважаемые проектировщики! ГОСТ Р 53491.1-2009 “Подготовка воды в бассейнах” п.5.4.4 напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи.
1. Как выполнить разрыв струи на сливном напорном трубопроводе?
2. Где делается гидрозатвор: в колодце-гасителе или в колодце на врезке в самотечную сеть?
3. Можно ли сделать гашение напора, выпуская трубу в колодец и сделав на ней перфорацию?
nick2
Поставьте бак разрыва струи в помещении водоподготовки. Из него качайте в ближайший колодец или трубопровод самотечки.
Если места нет, сделайте приемную воронку с гидрозатвором. Труба выше верхнего края на 30-40 мм. Диаметр выпуска и приемного трубопровода ( самотечного ) должен обеспечить самотек для производительности промывки и слива бассейна.
ooosvetlo
Можно ли ставить воронку на напорный трубопровод? Не будет из нее выливаться?
nick2
воронка подключается к самотечной. производительность самотечной и воронки - должна обеспечить прием воды от напорной.
на практике - воронка 400 х 400 х 400 (конусом) подключение к 100 мм, выход в колодец через 12 м. прием воды через трубопровод 50 мм от промывки фильтров 20 м3/час в течение 6 минут.
ooosvetlo
У нас объем бассейна 268 куб.м. Водоподготовку заказывали, прислали чертежи с напорной трубой от фильтра Д160 мм. Поэтому предполагаю сделать в выпускном колодце и гашение напора, и разрыв струи и гидрозатвор. Затрудняюсь как это сделать. Думаю подводящую - с тройником, конец которого опущен вниз в слой воды 400 мм, выходящую или на уровне подводящей, или выше, или ниже? 2 вариант: на подводящей тройник горизонтально, с открытыми концами для гашения напора, отводящую - низ по верху подводящей, чтобы был гидрозатвор. Пожалуйста, помогите принять правильное решение.
nick2
Гидрозатвор сделайте в техпомещении, трубу загните буквой зю, и хватит. Разрыв струи и гашение - в колодце.
рассчитывайте на поток примерно 15-20 л/сек.
ooosvetlo
Спасибо за участие в моем вопросе.
marishka270290
Цитата(ooosvetlo @ 28.1.2014, 12:12) *
У нас объем бассейна 268 куб.м. Водоподготовку заказывали, прислали чертежи с напорной трубой от фильтра Д160 мм. Поэтому предполагаю сделать в выпускном колодце и гашение напора, и разрыв струи и гидрозатвор. Затрудняюсь как это сделать. Думаю подводящую - с тройником, конец которого опущен вниз в слой воды 400 мм, выходящую или на уровне подводящей, или выше, или ниже? 2 вариант: на подводящей тройник горизонтально, с открытыми концами для гашения напора, отводящую - низ по верху подводящей, чтобы был гидрозатвор. Пожалуйста, помогите принять правильное решение.

А можете подсказать,где вы заказывали водоподготовку?И сколько это стоило.Я проектировщик по части ВК, но на счет бассейнов полный профан.И подсказать некому как его делать.А в проекте попался бассейн.
nick2
Вы по Казахстану откуда?

я делал несколько записок по части ТХ для бассейнов. могу подсказать.


Slastyona
Цитата(nick2 @ 24.5.2014, 20:45) *
я делал несколько записок по части ТХ для бассейнов. могу подсказать.


Здравствуйте! можете мне подсказать? очень нужна помощь.
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?
zem
Цитата(Slastyona @ 2.6.2014, 8:51) *
.......
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?

А что есть, если газ - котлы с теплообменниками, если много эл. энергии - электронагреватели, если много денег - тепловой насос.
nick2
Цитата(Slastyona @ 2.6.2014, 12:51) *
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?

Вам лучше использовать комбинированные методы.
предусмотреть теплообменники с запиткой теплоносителем от котельной
и дополнительные "солнечные" панели на летний период.
например такие
Цитата
Для нагрева бассейна солнечной энергией потребуется коллектор от 50% до 100% площади поверхности вашего бассейна. Ваше географическое расположение и другие факторы определят точный размер. Например, бассейну в теплом климате обычно требуется такой коллектор как и площадь самого бассейна (100%). Это потому, что в теплом климате люди пользуются бассейном круглый год. В более холодном климате, где бассейн используется только 3 - 4 месяца в год, потребуется коллектор более меньшей площади (около 50% - 60% площади поверхности бассейна).
Slastyona
nick2, подскажите, пожалуйста, чем лучше обеззараживать воду в 2 бассейнах, первый в доме на 20 м3, второй на улице 197 м3. Никаких таблеток и ручного труда, все должно быть автоматизировано. Хочу комбинированным методом-реагенты с УФ-установками. Вот как раз реагенты меня и интересуют, подскажите какие нужны и каких будет достаточно.