abzal91
Здравствуйте. Может ли кто-нибудь поделиться проверенным методом вкл./выкл. двух или трех насосов.
Без ПЧ. Есть два уровня давления. p1 - давление включения насосов. p2 - давление выключения насосов.
kluzk
Поскольку я по другому не умею, поставил бы контроллер, датчик давления 4...20 мА на контроллер, контроллер управляет насосами (тчк) Но может и подешевше кто-то знает как сделать.
Vitaliy_asep
А в чем проблема? Ставите реле давления (к примеру шнайдер серии nautilus с двумя уставками) или два реле, или электроконтактный манометр. Впослед им ключик "вкл/выкл" и управляете контактором. Если двигатель мощный не лишней будет схема запуска звезда/треугольник.
wild
Ага сейчас насоветуете. А потом выяснится что это насосы по 132 кВт. Тогда вместе и посмеемся.
abzal91
Нет, я в смысле того что, когда включать второй и третий насос если первый не может поднять давление до p2.
в смысле, через сколько секунд или вроде того.
Andrew_2610

можно вручную. Сидит оператор и включает/выключает.
Vitaliy_asep
Цитата(wild @ 7.2.2014, 18:45) *
Ага сейчас насоветуете. А потом выяснится что это насосы по 132 кВт. Тогда вместе и посмеемся.


Да же если и 132кВт. Магистральные насосы на НПС доходят до 1500кВт и ничего, пускают напрямую, причем как АД так и СД, лишь бы сеть выдержала. Еще лет 10 назад ПЧ на насоных в нашей по крайней мере стране можно было пересчитать по пальцам, и ничего как то обходились.
Vitaliy_asep
Цитата(abzal91 @ 7.2.2014, 19:11) *
Нет, я в смысле того что, когда включать второй и третий насос если первый не может поднять давление до p2.
в смысле, через сколько секунд или вроде того.


Можно применить ПЛК LOGO! или аналог. По цене он будет чуть дороже реле времени. Алгоритм написать на нем легко, есть примеры и мануал на русском языке.
vladun
Если насосов Два, то проще сделать логику прямо на двух реле давления, одно настроить на работу ОДНОГО насоса, а другое, с более низкой уставкой - на включение второго (дополнение к первому). Но, такая схема не дает чередования, поэтому применение Прогр Реле предпочтительно. ПР на 24 В с AI, на который вешаем датчик давления через резистор (получаем 2-10В) и организуем цикл "давление в норме?-нет - включить первый насос, затем если оно еще не в норме - второй... и т.д. Ну и чередование с резервированием прикрутить, учет рабочего времени, индикацию обслуживания и т.п...
LUCHNICK
Готового дешевого прибора выполняющим такой алгоритм нет. Проще всего реализовать на ПР110. К нему подключаем ЭКМ, установленный на выходе из установки, а также датчик для защиты от сухого хода, установленного на входе. Алгоритм следующий. Запускается насос 1. Если спустя заданное время контакт низкого давления не разомкнулся, то подключается следующий по очереди насос. Если давление стало в норме, то так и работают. Если после этого снова замкнулся контакт низкого давления на заданное время, или после подключения 2-го не разомкнулся спустя заданное время, то включаем третий насоc. Если давление поднялось выше заданного, замкнулся контакт высокого давления на заданное время, отключить последний из очереди насос. И так пока не останется необходимое число насосов. При размыкании датчика сухого хода все остановить все. Еще можно предусмотреть входы контроля исправности насосов по давлению или перепада давления, если насос получил команду на работу, а он не создал давление или перепад, то он неисправен- выдаем аварию. Запускаем следующий. Предусматртваем вход сброса аварии кнопкой. Также предусматриваем смену ведущего насоса через определенное время. Мы делали такой алгоритм на пр, только работало до двух из трех насосов, один в резерве.
vladun
Есть готовый, но насколько он дешевый, не берусь судить:
РАУТ-Автоматик
centauritto
Цитата(LUCHNICK @ 7.2.2014, 17:03) *
Если давление поднялось выше заданного, замкнулся контакт высокого давления на заданное время, отключить последний из очереди насос.
Лучше первый, для равномерности износа.
LUCHNICK
Так даже лучше. Подобный принцип мы реализовывали в насосной станции с управленим насосами через УПП от ПЛК 73.А если за заданное время насос работал один, то поменять ведущий по времени наработки. Но на ПР реализовывали так, как описано.