Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Допустимая деформация трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
rinatbay
Здравствуйте. Проектируется жилой дом. Рядом (в 5м) лежит коллектор Ду800 в щите Ду 1500. Мосводоканал требует переложить коллектор, чтобы он был не менее 10 м от здания. Чтобы не перекладывать, были предусмотрены мероприятия по сохранности коллектора (подпорная стена в грунте, распорки, опоры). Но все равно по расчету коллектор перемещается в сторону котлована на 3 см. Мосводоканалу не нравится это перемещение.
Вопрос: есть ли допустимая норма деформации трубопровода? Какие у кого предложения решения проблемы?
nick2
что за коллектор? напорный или бензнапорный?

Цитата
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
СНиП 3.05.04-85*


3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.


перемещение входит в данные нормы?







rinatbay
Цитата(nick2 @ 27.2.2014, 14:24) *
что за коллектор? напорный или бензнапорный?



перемещение входит в данные нормы?

Коллектор напорный. Но эти нормы для строительства, чтобы прямо построено было. А у меня проблема разрушения трубы, трещины чтобы не возникли.
Тубус
Цитата(rinatbay @ 30.7.2014, 10:04) *
Коллектор напорный. Но эти нормы для строительства, чтобы прямо построено было. А у меня проблема разрушения трубы, трещины чтобы не возникли.

Добрый день.
Чтобы ответить, надо знать материал коллектора, способ соединения отрезков труб, имеющиеся отклонения от прямолинейности. Если 3 см - это перемещение щита, а не трубы, то та же самая информация нужна про щит.
Зная всё это, можно найти информацию про допустимое перемещение.
Получается, что коллектор остается зажат грунтом с двух сторон и масимальное перемещение 3 см примерно посередине дома? То есть происходит изгиб?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.