Здравствуйте. Проектируется жилой дом. Рядом (в 5м) лежит коллектор Ду800 в щите Ду 1500. Мосводоканал требует переложить коллектор, чтобы он был не менее 10 м от здания. Чтобы не перекладывать, были предусмотрены мероприятия по сохранности коллектора (подпорная стена в грунте, распорки, опоры). Но все равно по расчету коллектор перемещается в сторону котлована на 3 см. Мосводоканалу не нравится это перемещение.
Вопрос: есть ли допустимая норма деформации трубопровода? Какие у кого предложения решения проблемы?