Tanechka
Добрый день!!! Дорогие друзья не могли бы вы поделится примером проекта наружной тепловой сети надземной прокладки. Подземные сети ТС проектировала, а с надземной прокладкой не сталкивалась! Буду очень Вам признательна!!!
Shiling
Ничего трудного нету. Опоры надо расставить на расстоянии с учетом допустимого прогиба трубопроводов. Обязательно покровный слой изоляции из несгораемого материала. Если это трубы ППУ в оцинковке то система ОДК значит .Для арматуры которая выше 2,2 м от земли нужны площадки для обслуживания с ограждением и лестницей с перилами. Арматура должна быть стальная. Уклон выдержать не меньше 0,002 в верхних точках воздушники, в нижних спускники. Спуск в колодцы с последующим отведением в ливневку или откачкой передвижной автонасосной. Расчет длины компенсирующих участков нужно сделать.
Галиев
Цитата(Shiling @ 6.3.2014, 15:39) *
Если это трубы ППУ в оцинковке то система ОДК значит

Нафига?
nik4t
Цитата(Галиев @ 6.3.2014, 16:13) *
Нафига?

По СНиП.
или сможете доказать, что она не герметична, то не применяйте.
испытатель
Честно говоря человек проговорил то, что у самого постоянно на моск давит - Нафига без герметизации торцев этот дивайс везде пялят, да и стыковка часто у надземок оставляет желать лучшего. Недавно с грустью смотрел на новую трассу в дождь со снегом с залепленным снегом необработанным торцем и выводом на ковер наземный. Смех один - к технической глупости (какая уж там мегаомная изоляция) ковер антивандальный залитый бетоном, а кабель к нему сверху под землю ныряет. Все для того, чтобы копеешный терминал загубленной ОДК сохранить?
Машинист
Цитата(испытатель @ 6.3.2014, 22:02) *
Честно говоря человек проговорил то, что у самого постоянно на моск давит - Нафига без герметизации торцев этот дивайс везде пялят, да и стыковка часто у надземок оставляет желать лучшего. Недавно с грустью смотрел на новую трассу в дождь со снегом с залепленным снегом необработанным торцем и выводом на ковер наземный. Смех один - к технической глупости (какая уж там мегаомная изоляция) ковер антивандальный залитый бетоном, а кабель к нему сверху под землю ныряет. Все для того, чтобы копеешный терминал загубленной ОДК сохранить?

Вот потому и толкаем ППМ везде по сю пору. Чтоб не грустить потом хорошим людям)))
А так, у нас на Левом берегу лет десять уже трасса стоит, стыки вообще не изолированы ничем, на ОДК намека нет. Может, так даже и лучше, подумалось... честно расписаться типа "не можем как следует, ну так и нафига?", чем создавать видимость соблюдения СНиПа?
nik4t
Цитата(Машинист @ 7.3.2014, 9:22) *
... Может, так даже и лучше, подумалось... честно расписаться типа "не можем как следует, ну так и нафига?", чем создавать видимость соблюдения СНиПа?

Да ну тя! laugh.gif
Машинист
Цитата
Добрый день!!! Дорогие друзья не могли бы вы поделится примером проекта наружной тепловой сети надземной прокладки. Подземные сети ТС проектировала, а с надземной прокладкой не сталкивалась! Буду очень Вам признательна!!!

По теме: Танечка, в ГОСТе 21,605 есть все необходимые картинки, как это рисуется. Принцип, если подземную каналку проектировали - аналогичен. Расстояния между опорами соблюдайте, уклоны, изоляция, воздушники, дренажи, в общем, всё как написал вам первый ответивший человек) Ну, и без ереси откровенной чтоб) и все будет хорошо.
Примеры тут выкладывать особо не принято; вы лучше начните, а потом, если что непонятно будет - смело ставьте конкретный вопрос, вам помогут smile.gif
Цитата
Да ну тя! laugh.gif

Да в натуре) Чего себе морщины-то на жопе зарабатывать? laugh.gif
nik4t
Цитата(Машинист @ 7.3.2014, 9:52) *
Да в натуре) Чего себе морщины-то на жопе зарабатывать? laugh.gif

Я за здравый беспредел!))
Не умеют - выкручиваются и не делают. Да и пусть.
Я за гладкие поверхности!
Dio
Приветствую, коллеги!

Меня беспокоит вопрос касательно спускников и воздушников на надземной теплотрассе.
Не замерзнут ли они в мороз?
Особенно спускники-ведь в них стоячая вода.
Studentik
Здравствуйте.
Вода в спускниках не замерзнет при сохранении циркуляции в т/с. Тепломассообмен и прочие законы физики не отменить. Спускник будет постоянно подогреваться за счет тепла самой т/с. Плюс ко всему он еще и теплоизолирован.
Даже если он когда то и замерзнет при открытии клапана пробку просто выдавит давлением (возможно с повреждением клапана).
АБорисыч
Цитата
Приветствую, коллеги!

Меня беспокоит вопрос касательно спускников и воздушников на надземной теплотрассе.
Не замерзнут ли они в мороз?
Особенно спускники-ведь в них стоячая вода.


А вы попробуйте вот так вот
Dio
Так это же чертежи воздушников а не спускников

По спускникам ничего нет?
nik4t
По спускникам: задвижки располагайте как можно ближе с врезке, с минимальной длиной патрубка, и ничего не замерзнет.