Надя8
Приветствую! Помогите, пожалуйста.
У нас требуют показать защиту от гидравлического удара наружной сети водопровода.
Ситуация такая - проектируемый водопровод тупиковый идёт из существующего ЦТП(врезка в ЦТП до насосов) в проектируемое здание(это по ТУ так) Вся арматура находится в зданиях - на выходе из ЦТП и на вводе в здание, в земле только труба лежит, колодцев нет.
Требуемый напор в проектируемом здании 20,5м
Что в таких случаях можно предпринять?
Заранее благодарю!
MEGASANTEHNIK
Цитата(Надя8 @ 19.3.2014, 9:58) *
Приветствую! Помогите, пожалуйста.
У нас требуют показать защиту от гидравлического удара наружной сети водопровода.
Ситуация такая - проектируемый водопровод тупиковый идёт из существующего ЦТП(врезка в ЦТП до насосов) в проектируемое здание(это по ТУ так) Вся арматура находится в зданиях - на выходе из ЦТП и на вводе в здание, в земле только труба лежит, колодцев нет.
Требуемый напор в проектируемом здании 20,5м
Что в таких случаях можно предпринять?
Заранее благодарю!

Здравствуйте.
Я, если честно, не очень понял Ваш вопрос. Вы в своем проекте имеете решения, которые гипотетически могут спровоцировать гидроудар?
Если да, то какие? Насосы, дисковые затворы?
Если нет, то какие к Вам вопросы? и собственно кто требует?
Материал водопровода? длина? диаметр? скорости?
Надя8
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.3.2014, 16:41) *
Здравствуйте.
Я, если честно, не очень понял Ваш вопрос. Вы в своем проекте имеете решения, которые гипотетически могут спровоцировать гидроудар?
Если да, то какие? Насосы, дисковые затворы?
Если нет, то какие к Вам вопросы? и собственно кто требует?
Материал водопровода? длина? диаметр? скорости?

Приветствую! Гипотетически в проекте может вызвать удар только резкое открытие и закрытие задвижки на врезке в существующую сеть. Мы пытались отписаться, что гидроудар от закрытия и открытия задвижки 30ч39р возникает очень редко. Но эксперт из мосводопровода попросил обосновать со ссылками на официальные документы отсутствие гидроудара.
В итоге мы поставили перед задвижкой на врезке клапан поддержки давления фирмы Хавле. Пока о результате не знаю(прошёл проект или нет)
nagger
Ооо. Это вам в тему про анкерное крепление. Клапан им на сети не нужен. А вот 30чбр - это странно, что пропустили, ибо не соответствует она требованим мвк.
Upd: или про узел крепления и перехода с раструбов на фланцы на вводе. Если цтп, теоретически источником гидроудара могут быть насосы в цтп.
Skorpion
В подобного рода системах гидроудары не возникают и проектировщики мер по гашению гидроудара не предусматривают.
Цитата
Но эксперт из мосводопровода попросил обосновать со ссылками на официальные документы отсутствие гидроудара.
Но раз попросил, то надо сделать проверочный расчет, прежде, чем ставить регулятор давления. Я бы на месте эксперта потребовал обосновать необходимость установки клапана
палычъ
Откель там эксперты взялись? Да ещо такие премудрые.
Skorpion
Цитата(палычъ @ 27.3.2014, 18:35) *
Откель там эксперты взялись? Да ещо такие премудрые.
От недостатка образования