Цитата(hakdoo @ 25.4.2014, 14:08)

Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе

порой дешевле зелио, чем 5 реле времени)
Цитата(ogdemon35 @ 24.4.2014, 16:29)

Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся.
в fbd скорей всего необходимо использовать триггер "главный насос" для каждого насоса. Если разрешено чередование (опция), агрегат №1 главный и таймер достиг уставки, то сбросить триггер "главный насос" для агрегата №1 и установить триггер "главный насос" для агрегата №2.
"главный насос" -это флаг разрешающий работу от ключа или кнопки, если насос не имеет этого флага, но выбран для работы ключем или кнопкой , то он включается только при отказе "главного насоса". Например так.