Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ogdemon35
Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся.
ЮрийБ
На таймерах - может даже и одного хватит - а как же ещё ?
hakdoo
Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе smile.gif
ЮрийБ
Zelio без дисплея не так дороги.
А алгоритм управления даже 2 насосами может быть довольно сложным.
spectrum48k
Цитата(hakdoo @ 25.4.2014, 14:08) *
Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе smile.gif


порой дешевле зелио, чем 5 реле времени)

Цитата(ogdemon35 @ 24.4.2014, 16:29) *
Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся.



в fbd скорей всего необходимо использовать триггер "главный насос" для каждого насоса. Если разрешено чередование (опция), агрегат №1 главный и таймер достиг уставки, то сбросить триггер "главный насос" для агрегата №1 и установить триггер "главный насос" для агрегата №2.
"главный насос" -это флаг разрешающий работу от ключа или кнопки, если насос не имеет этого флага, но выбран для работы ключем или кнопкой , то он включается только при отказе "главного насоса". Например так.
Ostic
Не знаю какие возможности у шнайдера- не работал с ним. А в сименсе и в беофе, ваго делаю так: 2 функциональных блока Pump_1 и Pump_2 для простоты у каждого насоса 3 состояния 11 - работа, 12 - авария, 13 - стоянка; 21 - работа, 22 - авария, 23 - стоянка.
100 - состояние сухого хода( общая авария).
Алгоритм работы насоса 1 :
Если состояние 22 или 23,то работать 24 часа и по истечении установить состояние 13.
Если 100, то не включать насос пока не появится вода, те, например, пока состояние не станет 101. Если 101, то состояние сделать 11( вкл насос) на 24 часа, например.
Алгоритм работы насоса 2:
Если состояние 12 или 13, то работать 24 часа и по истечении установить состояние 23.
И тп.
Я созздаю просто набор блоков: калорифер, датчик температурный, привод клапана подачи теплоносителя, насос и тд. Состояния меньше 100 рабочие, больше аварийные и для каждого состояние свое поведение каждого девайса )
Примерно объяснил.
LUCHNICK
Цитата(hakdoo @ 25.4.2014, 15:08) *
Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе smile.gif

У богатых свои причуды! На ПР110 решали и задачи посложней (около 2000 руб), а еще есть ПР114, подороже, но и функционал побольше.
По самые по...
Лехко решается чередование на УТ24 за 1829 руб..
starshoy2001
Цитата(ogdemon35 @ 24.4.2014, 17:29) *
Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся.

для равной наработки вы должны считать время работы каждого насоса и затем в зависимости от аварийных и др. сигналов переключать работающий насос.готовых ФБ естесенно нет но есть подобные решения у других производителей.посмотрите сименс или SMlogix
Олег М.
Может такой вариант подойдет. В таймере установить нужное время.
ogdemon35
Цитата(Олег М. @ 28.4.2014, 11:02) *
Может такой вариант подойдет. В таймере установить нужное время.


Спасибо большое! А в какой версии создан файл? Просто у меня не открывается.
leiongs40
Скорей всего у вас Zelio Soft 4.2,у меня версии:Zelio Soft 4.3, Zelio Soft 4.5 открывает свободно.
Олег М.
V4.5
spectrum48k
Цитата(Олег М. @ 28.4.2014, 10:02) *
Может такой вариант подойдет. В таймере установить нужное время.


В указанном примере, если оба насоса остановлены, то какой именно включится при установке ключа в положение "пуск" ?
leiongs40
Цитата(spectrum48k @ 3.5.2014, 8:30) *
В указанном примере, если оба насоса остановлены, то какой именно включится при установке ключа в положение "пуск" ?

включается первый насос.установи v 4.5 вот ссылка http://yadi.sk/d/JXhSXZAqP8vrd ,только у меня без русского языка.
spectrum48k
Цитата(leiongs40 @ 5.5.2014, 19:23) *
включается первый насос.установи v 4.5 вот ссылка http://yadi.sk/d/JXhSXZAqP8vrd ,только у меня без русского языка.


Спасибо, у меня есть все версии) Я спросил, потому что открыл пример. В примере есть элемент флип-флоп, который вызвал у меня сомнения. Может я невнимательно посмотрел на алгоритм, но как я понял, то при появлении фронта входного сигнала включится не первый агрегат, а противоположный работавшему до этого. А это спорный вопрос для оператора . Я имел в виду именно сей момент.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.