Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор характеристики U/f для ПЧ Дельта Vfd-f
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
LUCHNICK
Уважаемые специалисты в области применения ПЧ, хочу поинтересоваться, какая из зависимостей U/F наиболее подходит для насосов повышения давления и циркуляции? К сожалению, в руководстве на ПЧ данная тема не раскрыта, какая зависимость между характеристикой U/F и областью применения насосов наиболее оптимально. При работе с данным ПЧ я оставлял заводскую линейную зависимость, по опорным точкам, параметры Р1-00- Р1-06, проблем не было, но хочется использовать данную зависимость более грамотно, опираясь на опыт специалистов . В параметре Р11-00 можно выбрать тип зависимости U/F- по контрольным точкам, в степенях 1.5; 1.7; 2;3. Когда применяют зависимости в степенях, как выбор зависит от типа нагрузок? Вроде, на форуме проскакивала информация, что для насосов оптимальна квадратичная зависимость, но эта информация была как-то "вскользь" и не привязана напрямую к данному вопросу.
tiptop
Цитата(LUCHNICK @ 27.4.2014, 20:11) *
При работе с данным ПЧ я оставлял заводскую линейную зависимость, по опорным точкам, параметры Р1-00- Р1-06, проблем не было, но хочется использовать данную зависимость более грамотно

Конечно, надо "более грамотно".
Там же по-русски написано:"Если ваш привод работает на центробежный насос или вентилятор, то необходимо сформировать зависимость U от F назначив для параметра 11-00 значения (01 или 02, или 03, или 04) в зависимости от характеристики нагрузки вашего устройства"

По логике, сначала надо пробовать поставить квадратичную зависимость.
LUCHNICK
Цитата(tiptop @ 27.4.2014, 20:50) *
По логике, сначала надо пробовать поставить квадратичную зависимость.


А почему квадратичную, а ,например, не 1.5? А как узнать что она "не оптимальная" и надо пробовать другую? Что будет являться критерием оптимального выбора? На что физически влияет этот коэффициент в работе?
Stelsi83
Возможно это вам поможет:
tiptop
Цитата(LUCHNICK @ 27.4.2014, 21:14) *
А почему квадратичную, а ,например, не 1.5?

Обычно у насоса зависимость полезной мощности от частоты вращения имеет степень 3 (квадратичная зависимость напора от расхода).
Наверное, у центробежного насоса и с мощностью на валу такая же картина.

Соответственно, у электродвигателя при линейном изменении частоты вращения должно быть квадратичное изменение вращательного момента.

Цитата(LUCHNICK @ 27.4.2014, 21:14) *
Что будет являться критерием оптимального выбора? На что физически влияет этот коэффициент в работе?

Если задать напряжение выше оптимального, то и потребляемый ток будет выше оптимального.
Если напряжение будет слишком низкое, то двигатель не будет вращаться...
LUCHNICK
Спасибо за предоставленную информацию.
Как я понял, нужно подобрать такую зависимость, чтобы при минимальном токе двигатель устойчиво крутился. Если при выбранной характеристике двигатель не осиливает, значит надо кривую заменить с меньшим коэффициентом. Для насосов характерным будет коэффициент 2, поэтому с него надо начинать, а если при наладке на всем диапазоне частот нет проблем, то на этом и останавливаться.
В ПЧ VFD-CP2000, число заводских кривых сократили до 2-х: с коэффициентами 1.5 и 2.
Andrew_2610
Есть такой закон Костенко:

Самый общий анализ процессов в АД, сделанный в предыдущем разделе, по-зволяет сделать вывод о том, что для обеспечения работоспособности привода при модульном частотном управлении необходимо задать функциональную связь между каналами управления напряжением и частотой питания статора, называе-мую законом управления.
В 1925 академик Михаил Полиевктович Костенко сформулировал общий за-кон, обеспечивающий оптимальные условия работы двигателя в следующей фор-ме: чтобы обеспечить оптимальный режим работы АД при всех значениях час-тоты и нагрузки, необходимо относительное напряжение двигателя изменять пропорционально произведению относительной частоты на корень квадратный из относительного момента – γ=αμ (2.5)
где – относительный электромагнитный момент. Если магнитная цепь машины слабо насыщена и активным сопротивлением статора можно пре-небречь, то АД в этом случае будет работать при практически постоянном коэф-фициенте мощности, запасе статической устойчивости и абсолютном скольжении.

При насосной характеристике нагрузки получается квадратичный закон.

См. файл, стр. 37.
LordN
квадратичный закон это (U^2)/f или U/(f^2)?
BorisZV
Цитата(LordN @ 19.7.2016, 8:30) *
квадратичный закон это (U^2)/f или U/(f^2)?

квадратичный - это когда U ~ f2
WRybkin
Цитата(LUCHNICK @ 27.4.2014, 19:11) *
какая из зависимостей U/F наиболее подходит для насосов повышения давления и циркуляции?

Для циркуляционного насоса, у которого расход пропорционален корню из перепада давления, как правильно сказали выше, квадратичная. А вот для насосов повышения давления ИМХО в большинстве случаев расход - случайная величина и там зависимость выбирается таким образом, чтобы при снижении частоты вращения сохранялся вращающий момент, но не перегревался электромотор. Если я не ошибаюсь, рекомендуется линейная зависимость напряжения от частоты.
LordN
Цитата(BorisZV @ 19.7.2016, 11:40) *
квадратичный - это когда U ~ f2

т.е. U/f2=const
так?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
Благодарю!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.