Полная версия этой страницы:
опрессовка ресивера
Необходимо ли при опрессовке трубопровода сжатого воздуха включать в с истему ресивер или он опрессовывается отдельно или не опрессовывается вообще (верим сертификатам)???
с осушителем и фильтрами тот же вопрос
Если аппараты уже испытаны, имеют соответствующие документы, то трубопроводы вполне можно испытывать отдельно, заглушая их перед аппаратами.
по ресиверу.
а вдруг его возили волоком, по потемкинской лестнице. а потом ещё со склада через забор перекидывали.
в общем нужно делать гидроиспытания и акт составлять. а то случись что и кто-то будет крайним.
Цитата(Denis_El @ 6.5.2014, 21:09)

по ресиверу.
а вдруг его возили волоком, по потемкинской лестнице. а потом ещё со склада через забор перекидывали.
в общем нужно делать гидроиспытания и акт составлять. а то случись что и кто-то будет крайним.
поддерживаю - будучи в эксплуатации всегда новые сосуды после монтажа испытывали. Думаю, это требование есть в инструкциях по монтажу
трубопроводы надо опрессовывать отдельно от сосудов. И перед опрессовкой обязательно продуть их надо. А то монтажники по случаю туда уронят кусок утеплителя или еще какой мусор убрать забудут и будет тогда у вас в трубе подарок. Сосуды опрессовывают если их не опрессовывали на заводе-изготовителе (ометка в паспорте сосуда должна быть) или если опрессовывали, но истек хранения.
раздолбай
7.5.2014, 17:53
Тут вот какая деталь. вопрос звучал так: Необходимо ли при опрессовке трубопровода сжатого воздуха включать в систему ресивер или он опрессовывается отдельно- выделил, потому как опрессовка ресивера производится жидкостью(гидроиспытания), в исключительных случаях (ну там низкие температуры, полное отсутствие воды на участке или еще что-то) воздухом (пневмоиспытания). Следуя этому правилу считаю что ресивер нужно опрессовывать отдельно.
Гидроиспытания рессиверов применяют из-за гораздо меньшей потенциальной энергии воды чем воздуха находящихся под одинаковым давлением. Да и течи искать проще по протекающей жидкости.
Конечно тоже относится и к воздуховодам, но эксплуатационщики любыми путями пренебрегают этим - из-за сложной трассировки трубопровода трудно после удалить всю воду из трубы и пр. Ну и не так опасен порыв на трубопроводе против разорвавщейся надвое бочки
PS желающие могут погуглить "Правила эксплуатации сосудов под давлением"
отдельно было бы правильнее)) Но если условия позволяют, то можно и всё вместе опрессовать, только всё равно два акта заполнять придется и два паспорта (на сосуд и на трубопровод). А там ведь еще и давление испытательное может быть разным. А тот факт, что стараются избегать опрессовок вполне объясним. Состояние воздушных сетей мало кого волнует. Поэтому сеть может представлять собой паутину труб, где большая часть трубопроводов уже давно никем не обслуживается))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.