Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: управление мощностью охлаждения/ обогрева
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
oleggg
Имеется руфтоп, установлено 4 эффективных спаренных спиральных компрессора Copeland Scroll, паспортная мощ по холоду 75 кВт. Фреон R 22. На обогрев используются газовые горелки. Гарантийный срок истек. Имеем опыт в автоматизации и вентиляции. По холодильной части большой опыт монтажа.
А теперь вопросы:
- возможно ли (и как) переоборудовать систему для работы на тепло зимой к примеру до 0 или -5 С. Смотрел аналогичные системы на 22 фреоне дают коэф. до 2.5-3.0
- возможна ли регулировка оборов имеющегося компрессора с применением ПЧТ. Смотрел предидущие темы ничего интересного, может кто то уже химичил похожее.
v-david
Спиральники старые (R22), регулировка оборотов для тех моделей была запрещена. Да и сейчас не особо приветствуется, в основном только "вверх". Реверс системы "на тепло" теоретически возможен, но для этого придется снести практически весь фреоновый контур, во всяком случае ТРВ и фильтры точно, + желательно изменить диаметры трубопроводов. Надежности это не прибавит, дешевле газа не будет.
airwave
Для обогрева еще надо установить отделители жидкости в каждый контур.
oleggg
Предпологается использовать фреон на тепло при наружных температурах до -5, а то и до 0С, в Одессе температура очень редко опускается ниже -5, соответственно догреваться газом при более низких температурах. Расчет такой из одного м3 газа грубо получается 8кВт тепла, при нынешней цене 4450.00 грн./ 1т.м3, получаем 1кВт = 0.56 грн. При работе фреоновой системы на тепло получаем: исх.коэф. = 2.5. 1кВт эл.эн.= 1.23 грн. с учетом коэф. имеем 1кВт эл.эн.= 1.23 грн./2.5 = 0.49 грн. В итоге имеем 15% экономии. И это пока не поднимут в очередной раз цену на газ.
А что может дать подъем оборово компрессора?
По поводу переделки системы: замена труб не пугает, в руфтопе все это рядом, вопрос как их правильно подобрать, насколько мне позволяют познания требуется еще где то воткнуть 4-х ходовой клапан. На сколько можно применить в данной ситуации схему обычного кондиционера с обогревом?
Предлагаю присоединться к обсуждению опытных холодильщиков, ведь наступает эра энергосбережения, а в переходный период данный вариант доработки руфтопов может сэкономить не мало средств, тем более такого оборудования в Украине задействовано не мало.
ЮрийБ
Там наверно 2 контура к переделке.
Я бы возможно использовал деньги планируемые на это сомнительное мероприятие использовать для установки солнечных элементов - Одесса же южный город.
Эльвирочка
Подскажите пожалуйста,в помещение была сделана вентиляция,сейчас это помещение разбили на бутики,бизнес-центры, и в некоторых душно,а в некоторых холодно,как можно устранить эту проблему?На улице им установили чиллер,мы думаем либо второй теплообменник ставить для охлаждения,либо фанкойл с дренажом,что посоветуете?
Skaramush
1. Сбор данных /что, каких помещениях/
2. Проект. Пусть эскизный, но с расчётами теплопоступлений и потребных воздухообменов.
3. Подбор оборудования для реконструкции.
4. Реконструкция.

Можете попробовать "методом мучительных проб", всё равно придёт на указанный путь.
Эльвирочка
Дело в том,что не мы им вентиляцию делали,и им нужен вариант что-то из серии "ДЕШЕВО И СЕРДИТО",и расчетов нет никаких,предположительный 4-5 кратный воздухообмен.Что лучше установить?
Skaramush
А расчёты делать Вам. Чтобы вышло сердито. Собирать данные и считать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.