Цитата(SV_vrn @ 16.5.2014, 16:32)

методика подбора - по диаметру стояка

)
а дальше сантехник вася когда нет водоразбора(например ночью или перед заселением дома) ходит и вручную врутит эти клапана, настраивая их так чтобы по всем стоякам была циркуляция.
Интересно, конечно, но не самый правильный способ, наверное)))
Цитата(Karrimdra @ 17.5.2014, 10:18)

А поставить термоклапана на Т4 не оно?
Думал об этом. Вот только надежны ли они? Не придется каждый год менять?
Цитата(ne_rylut @ 19.5.2014, 12:15)

Я бы подбирал по авторитету клапана в зависимости от идеальной расходной характеристики клапана: для линейной - 0,8, для логарифмической - 0,2.
Вот это уже посложнее) надо почитать литературу. Интересует Ваше мнение о термостатических балансировочных клапанах.