Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Накопительный бак (аккумулятор холода) в системе чиллер-фанкойл
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
qwent1
Добрый день!
Установлен мини-чиллер с водяным охлаждением на 15 кВт и фанкойл на 7 кВт в квартире, расстояние между чиллером и фанкойлом всего 10 метров, поэтому чиллеру для охлаждения воды в системе достаточно всего 200 секунд, а установочные параметры чиллера таковы, что компрессору нужно отработать 300 секунд, в связи с этим воды в системе успевает охладиться до 3 градусов цельсия, вместо 7 установленных и чиллер уходит в ошибку угрозы заморозки. В связи с этим хотим встроить в систему накопительный бак (аккумулятор холода на 50 литров) для того, чтобы увеличить объем воды в системе и увеличить время, которое нужно чиллеру для охлаждения воды в системе.
Вопрос такой, кто ставил? Поможет ли это? Какой бак могли бы посоветовать?
Спасибо.
v-david
Это интересно: "успевает охладиться до 3 градусов цельсия, вместо 7 установленных". Не работает автоматика отключения по уставке? Ну, а если работает, то следующее включение с каким дифференциалом? Я к тому, что 50 литров может и не хватить...
LordN
150 литров
qwent1
Цитата(v-david @ 19.5.2014, 17:22) *
Это интересно: "успевает охладиться до 3 градусов цельсия, вместо 7 установленных". Не работает автоматика отключения по уставке? Ну, а если работает, то следующее включение с каким дифференциалом? Я к тому, что 50 литров может и не хватить...

Автоматика работает, просто установлено по умолчанию работа компрессора не менее 300 секунд, а за это время он успевает до 3 градусов охладить и выключается с ошибкой.
Следующего включения уже нет, пока не перезапустишь установку с рубильника на нем.
alexey_d
Цитата(qwent1 @ 20.5.2014, 15:25) *
Автоматика работает, просто установлено по умолчанию работа компрессора не менее 300 секунд, а за это время он успевает до 3 градусов охладить и выключается с ошибкой.
Следующего включения уже нет, пока не перезапустишь установку с рубильника на нем.


1-Уменьшите минимальное время работы компрессора.
2-В документации к чиллеру есть такие требования, как номинальный расход и минимальный объём воды в системе.
azar
У человека скорее другая проблема, такая же, как и на 90% встречающихся на пути системах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.