Добрый день!
Установлен мини-чиллер с водяным охлаждением на 15 кВт и фанкойл на 7 кВт в квартире, расстояние между чиллером и фанкойлом всего 10 метров, поэтому чиллеру для охлаждения воды в системе достаточно всего 200 секунд, а установочные параметры чиллера таковы, что компрессору нужно отработать 300 секунд, в связи с этим воды в системе успевает охладиться до 3 градусов цельсия, вместо 7 установленных и чиллер уходит в ошибку угрозы заморозки. В связи с этим хотим встроить в систему накопительный бак (аккумулятор холода на 50 литров) для того, чтобы увеличить объем воды в системе и увеличить время, которое нужно чиллеру для охлаждения воды в системе.
Вопрос такой, кто ставил? Поможет ли это? Какой бак могли бы посоветовать?