marusa
День добрый! Помогите разобраться. Есть 2 скважины: 1 рабочая, 1 резервная. Скважины технической воды. Я так понимаю их нужно объединять. Вопрос: где это сделать? В павильоне над скважинами, в колодце после скважин или делать камеру на 2 скважины и там объединять. Как лучше это сделать? А конкретно - можно ли вообще сделать объединение в павильоне и далее - к потребителям.
Водяной
дешевле всего сделать объединение труб после скважин в колодце...
расстояние между скважинами не позволит сделать их в одном павильоне (и тем более в подземном кессоне-камере)...если они очень близко, то резервная скважина будет сильно заиливаться (если слои грунта песчаные, то проще)...
опять же, самый дешёвый способ - это кессон - стальная герметичная камера...смотрите в типовых альбомах
более дорогой - наземный павильон покупной....его надо отапливать...
marusa
Спасибо, я тоже думала что лучше всего сделать колодец. Просто заказчик говорит, что вообще ничего не надо
marusa
Подскажите пож. еще. Может ли внутренний противопожарный водопровод для одного здания проходить транзитом внутри другого. Оба здания складского назначения
Водяной
Цитата(marusa @ 17.6.2014, 8:06) *
Подскажите пож. еще. Может ли внутренний противопожарный водопровод для одного здания проходить транзитом внутри другого. Оба здания складского назначения

если два вашего объекта принят один одновременный пожар, то может без ограничений
если на объекте приняты два расчётных пожара, то может, но в защитных конструкциях, которые не позволят вывести из строя транзитные ветки при пожаре...
marusa
Понятно, принят один пожар. А что можно почитать по этому поводу?
Водяной
Цитата(marusa @ 23.6.2014, 10:19) *
Понятно, принят один пожар. А что можно почитать по этому поводу?

А.Е. Кузнецова Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий....на сайте должна быть для свободного скачивания
marusa
Спасибо))
Spok_only
Цитата(Водяной @ 13.6.2014, 11:16) *
если они (скважины) очень близко, то резервная скважина будет сильно заиливаться

Заиливание будет и при чередовании работы скважин ?
Водяной
Цитата(Spok_only @ 24.6.2014, 18:03) *
Заиливание будет и при чередовании работы скважин ?

при такой автоматике не должно....но совместная работа возможна для заполнения противопожарных запасов, допустим...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.