Подскажите, каким образом правильно произвести замеры избыточного давления в лестничной клетке Н2?
Замер при закрытых дверях понятно ка делается, а вот по параметру "не менее 20 Па" при открытой двери из здания наружу? В каком месте производить замер этого давления?
vit37
Здравствуйте, когда выполнял замер избыточного давления в лифтовой шахте, то 1 трубку дифференциального манометра засовывал в лифтовую шахту, другую - в открытую дверь. Производил замеры по ГОСТ Р 53300-2009, т.е. на смежном этаже. По-сути, определил статическое давление (избыточное). Я не наладчик, а проектировщик, приходиться просто иногда заниматься наладкой.