Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высокая температура в канале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
sinitsynboris
Установлен 3 центральных кондиционера GEA . На колориферы с гребенки приходит тепло носитель глюколь температурой 8 гр , на обратке 12 . Нет перчатка воздуха в канале не опускаешься ниже 22 гр . Нужен совет
SUPRA
Сколько времени работает система? blink.gif
sinitsynboris
Пусконаладкой занимаются .
SUPRA
Какой контроллер стоит на управлении системы?
sinitsynboris
CAREL pgd1 .
Чиллер работает без ошибок . На 5-7 выключается , а на 12 включается . И очень частые запуски и остановки у него . Это нормально . При этом температура в канале 19 градусов при условии что на улице 20 .
SUPRA
Ну тут 3 варианта.
Если чиллер работает подает нужную воду то:
1Либо теплообменник неправильно рассчитан на этот объем воздуха.
2.Актуатор с 3-х ходовым неправильно откорректированы с контроллером.
3.Контроллер запрограммирован на определенные температуры,термостат канальный и наружный считывают темпы. и контроллер дает определенные параметры 3-х ходовику!!!!!
P.S При 20 градусов приточке не надо опускать уж слишком низко температуру подаваемого воздуха
Смотри уставку(setpiont)!
Еще может быть погрешность на комнатном датчике из-за большой длины кабеля!
Потом расскажешь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.