chaki999
здравствуйте.помогите пожалуйста разобраться.кондиционер медицинский,замерзает воздухо-охладитель.сработала авария угроза замерзания по воздуху,сняли аварию,причем работать в автоматическом режиме отказывается в реле запуска происходит короткое замыкание, запуск только вручную!на следующий день замерзает воздухо-охладитель,термостат стоит sauter.размораживаю. на пульте управления sauter nova 240 настраиваю максимальное время работы ккб 20мин(было 40 мин),минимальное 6мин,температуру подачи после установки повышаю до +17(было +13),меняю фильтры,натягиваю ремни,проверяю воздухо-охладитель он не очень засорен,хладагент фреон.как проверить работу термостата???насколько я понимаю ему не хватает воздуха???какие еще могут быть варианты???Спасибо.
SUPRA
Скинь дату. посмотрим какой он из себя! huh.gif
v-david
вариантов много, от сбежал фреон до сдох термобаллон. Скорее всего фреон.
chaki999
Спасибо ребята, мы определили проблему. Отключили электроэнергию и электрики с фазой напутали. В итоге, двигатель крутился в обратную сторону, из-за чего не создавалось давление. Когда перекинули фазу все разморозило. Но возникла другая проблема, авария "угроза по воздуху" не снимается. Прозвонили всю проводку, термостат, реллюхи, в итоге ничего. Возможно какие-то проблемы с программами на пульте управления, не знаю. huh.gif
Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста.

Цитата(SUPRA @ 29.7.2014, 11:29) *
Скинь дату. посмотрим какой он из себя! huh.gif

Какую дату? О чем идет речь? Не совсем понимаю.
SUPRA
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!