MEGAcooling
Уважаемые коллеги! Имеется сплит-система Daikin FT60CV1A8(внутренний блок), проблема в том, что наружный блок работает постоянно, независимо от того включен внутренний блок или нет. Отключается он только если отключить автомат от которого запитан кондиционер. Полазил в интернете пишут, что возможно залип контактор. Может у кого из Вас есть другие соображения. Помогите пожалуйста! Также ищу електрическую схему на данный кондиционер, может есть у кого? сбросьте пожалуйста.

Заранее благодарен
SSA
Открываете наружный блок и меняете контактор, включающий компрессор.
MEGAcooling
Спасибо! Попробуем! отпишусь как чего)
MEGAcooling
сняли контактор, проверили его работу, все поставили обратно, кондер заработал как надо! возможно контакт где-то был плохой. Всем спасибо за помощь!
SSA
Ненадолго. Вам же сказали - меняйте.