В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?
poludenny
Если у вас 5-проводная система питания TN-S. Тогда PE идет без коммутации, а N через 4-й полюс автомата.

Но и даже в этом случае N не обязательно коммутировать. Хотя хорошим тоном будет все же если нейтраль коммутироваться будет.
По самые по...
Цитата(Deev @ 13.9.2014, 11:53) *
В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?


Тут скорее по ГОСТ Р 50571.9 (п. 473.3.2.1):

Цитата
... В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, меньше сечения фазных проводников, должно быть предусмотрено обнаружение тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, соответствующего его сечению, с воздействием на отключение фазных проводников. При этом отключение нулевого рабочего проводника является обязательным. Однако не требуется обнаружения тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, если одновременно выполняются следующие условия:
- нулевой рабочий проводник защищен от короткого замыкания с помощью защитного устройства фазных проводников цепи;
- максимальный ожидаемый ток, который может протекать по нулевому рабочему проводнику в нормальном режиме, значительно меньше значения длительно допустимого тока этого проводника.
...
Deev
Цитата(poludenny @ 13.9.2014, 14:27) *
Если у вас 5-проводная система питания TN-S. Тогда PE идет без коммутации, а N через 4-й полюс автомата.
Но и даже в этом случае N не обязательно коммутировать. Хотя хорошим тоном будет все же если нейтраль коммутироваться будет.


PE запрещено коммутировать рубильником или автоматом защиты




Цитата(По самые по... @ 13.9.2014, 15:31) *
Тут скорее по ГОСТ Р 50571.9 (п. 473.3.2.1):



Итого: для минимизации рисков, даже при глухозхаземленной нейтрали нужно размыкать 3 полюса и нетраль
AAL1982
Цитата(Deev @ 13.9.2014, 12:53) *
В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?

и еще во взрывоопасном помещение