Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запорная араматура на фреоновые трассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
mikserrr
Здравствуйте.
Вопрос.
Строящееся офисное здание. Заказчик не хочет тратить средства на холодильное оборудование для арендаторов. Проектировщикам выдали задание, проектировать холодоснабжение до помещений арендаторов с возможностью в дальнейшем подключения этих помещений к общей системе.
Система vrf
Можно ли установить запорную арматуру на фреоновые трассы у входов в помещение арендаторов?/
Шпилька
Миксерр!
То, что запорную арматуру уже можно устанавливать на фреоновые трассы мы обсуждали совсем недавно вот тут:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%ED%F2%ED%FB%E9
DDAVID
Цитата(mikserrr @ 29.9.2014, 15:39) *
Проектировщикам выдали задание, проектировать холодоснабжение до помещений арендаторов с возможностью в дальнейшем подключения этих помещений к общей системе.
Система vrf
А%%еть нифстать!!!
Копай отсюда и до обеда!
Что касается самого важного!!!
Цитата
Можно ли установить запорную арматуру на фреоновые трассы у входов в помещение арендаторов?
Таки можно, порой нужно...

ПС
1.07.2014 В России вступил в силу закон о запрете ненормативной лексики.
Без этой самой ненормативной лексики невозможно пердать всю полноту чуств... составителям ТЗ почтение
mikserrr
Цитата(Шпилька @ 29.9.2014, 15:47) *
Миксерр!
То, что запорную арматуру уже можно устанавливать на фреоновые трассы мы обсуждали совсем недавно вот тут:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%ED%F2%ED%FB%E9


Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.