Полная версия этой страницы:
Автоматизация ИТП
Здраствуйте в нши контору в маленьком городке замечания от Питерской экспертизы - представить проектное решение по автоматизации ИТП. ИТп для жилого дома (нагрузка на вентиляцию 0). Теплоснабжение (завис. закр. 95-70) и горяцее водосн. -централизованное. Для нашей экспертизы было достаточно узла учета. Подскажите что тут подразумевается под автоматизацией? Ограничить максимальный расход воды?
Вячеслав Штренёв
12.5.2005, 15:14
Как минимум, температура воды гвс должна поддерживаться постоянной.
Взводатор
14.5.2005, 14:04
И контроль обратки, возвращаемой в городскую сеть.
Автоматизация ИТП включает в себя управление насосами, седельным электромагнитным клапаном, поддержание температуры на подаче и обратке с помощью погружных датчиков температуры и датчика температуры наружного воздуха и узел учета.
Дополню немного предыдущего оратора. Автоматизация ИТП включает в себя: управление насосами, седельный клапан с электроприводом, на подаче и обратке погружные датчики температуры и датчик температуры наружного воздуха - этой системой управляет контроллер, который поддерживает необходимую температуру + к этому всему узел учета. зависимости от того, какая у вас система ГВС может потребоваться регулирующий клапан и на этой ветке.
В приложении есть типовые схемы ИТП. Вам должны подойти.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.