Цитата(ANTim @ 6.10.2014, 13:32)

Обычно в термостатах есть возможность включить дополнительный контур обогрева 1-битной командой. Это если текущая температура ниже уставки на несколько градусов. Свяжите с этой командой кондеи и должно работать. Только вот без логики вряд ли обойдетесь, ведь кондей надо переключить на режим обогрева и т.п., т.е. сценарий выполнить.
Реализовал именно так. В термостате включил объект дополнительный нагрев при -5 градусов от базовой уставки. В Logic Machine, добавил скрипт который при активации дополнительного нагрева - включает кондиционер, отключает у кондея пульт, переводит его в режим heat.