buzzlove
Всем привет, столкнулся с такой задачей: есть радиаторы и есть кондиционеры, заказчик хочет, чтобы: он приходит домой включает режим климата "дома" и начинают работать радиаторы и кондиционеры, и доведя температуру до уставки, кондиционеры отключаются и дальше работают только радиаторы. Кто нибудь реализовывал такую задачу?
ANTim
Обычно в термостатах есть возможность включить дополнительный контур обогрева 1-битной командой. Это если текущая температура ниже уставки на несколько градусов. Свяжите с этой командой кондеи и должно работать. Только вот без логики вряд ли обойдетесь, ведь кондей надо переключить на режим обогрева и т.п., т.е. сценарий выполнить.
Д.Митрий
Цитата(ANTim @ 6.10.2014, 13:32) *
Обычно в термостатах есть возможность включить дополнительный контур обогрева 1-битной командой. Это если текущая температура ниже уставки на несколько градусов. Свяжите с этой командой кондеи и должно работать. Только вот без логики вряд ли обойдетесь, ведь кондей надо переключить на режим обогрева и т.п., т.е. сценарий выполнить.

Реализовал именно так. В термостате включил объект дополнительный нагрев при -5 градусов от базовой уставки. В Logic Machine, добавил скрипт который при активации дополнительного нагрева - включает кондиционер, отключает у кондея пульт, переводит его в режим heat.
gammawave
Добрый день! А как конкретно называется данный объект? Посмотрел вчера в гировском 180502, не обнаружил такого, позвонил в тех. поддержку там сказали что не знают.( Странно для Гиры, ведь вроде бы серьезный производитель.
Д.Митрий
у Zennio это Additional Heat и Additional Cool
Glory
Цитата(gammawave @ 13.10.2014, 7:00) *
Добрый день! А как конкретно называется данный объект? Посмотрел вчера в гировском 180502, не обнаружил такого, позвонил в тех. поддержку там сказали что не знают.( Странно для Гиры, ведь вроде бы серьезный производитель.

В устройстве 1055 (с прошивкой 180502) дополнительный контур можно только выключить принудительно.
Выход доп. контура подогрева - объект 43. В настройках делаем - Heating/Cooling mode->Basic/Additional Heating/Cooling. Привязываем этот выход к кондиционеру.