Губкин Андрей 2005
1. пвх
2. водогазопроводные оцинкованные
2.1. электросварные
3. металлопластик
4. нержавейка.
5. медь
Wiz
Магистраль и ответвления до запорной арматуры - стальные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 или электросварные ГОСТ 10704-91.
После запорной можно и полипропилен PPRC на 25 бар, но как правило закладываю все ту же сталь.
daddym
Напомню на всякий случай некоторые общие места из практики:
1 Оцинковка не годится для гликоля уатегоричеки. Лишитесь и гликоля и оцинковки.
2 Металлопласт хороший материал, но использовать можно только самые дорогие марки. Дешевый очень быстро расслаивается.
3 Всем замечательная гибкая гофрированная нержавейка неприменима. Моментально продирается песком, которого всегда хватает в отечественных инсталляциях.
v-david
если Вы для себя - выбирайте что удобнее и чем владеете. Если проектируете - руководствуйтесь вдобавок пожарной концепцией.