Уважаемые специалисты!

пожалуйста помогите в выбором решения следующей проблемы

имеется цех окраски автомобилей - 600 м2 потолки 8
в цеху установлены камеры окраски (здесь проблем особых нет)

также у стены выделена шторами ПВХ (буквой П) зона подготовки 8 на 7 м, 3 м высота - для операций зачистки, вышкуривания и выведения поверхности.
орудуют шлифмашинками с пылеотводами(пылесосы Festool) и руками, материалы разной степени зернистости)

в зону загоняются или машины целиком или заносятся детали на подставки - бампер капот дверь и тп. поэтому столы вытяжные не подойдут.

готовые зоны подготовки слабо справляются с пылью при внушительном бюджете.
нужно снизить общую запыленность.

была мысль к стене поставить кожух вертикальный с забором из нижней трети объема, но готовых решений нет, сами не соберем + надо еще как то фильтровать

другая идея поставить циклон и прицепиться к нему рукавами Совплима и пытаться забирать прямо у места шкурения - тоже масса вопросов- будет ли эффективно очищать от пыли? выброс куда делать? на улицу не хочется - есть проблемы с отоплением, какой мощности на такую зону? есть ли варианты к которому можно сразу 2 рукава прицепить? что брать?

Еще вопрос по общей пылеочистке - пылесосим и делаем влажную уборку каждый день , но взвесь все равно есть
Можно ли поставить циклон в цеху для фоновой очистки от пыли? или он только с рукавами работает?

Будем рады все советам, направлениям и предложениям )

Спасибо
Александр



Skaramush
... И снова в n-ный раз. Система задумываемая не благотворительность обеспечить призвана, а на большую прибыль работать. Посему - техзадание - обращение к спецам (не только вентиляция) - проект - оплата - монтаж (возможно сами) - результат.

Лечение геморроя по фотографии это к экстрасенсам, извините.
Alexpo007
прибыли от этой системы ноль, только культура производства и здоровье людей, которых еще надо будет пинками заставить ей пользоваться,
и два - продавцы оборудования внятно ничего не говорят и не предлагают, а проектанты хотят от 100к за проект, а это простите за 70 квадратов?
зажрались, мягко говоря.
Итак, если есть кто возьмется за меняемые $$ решить проблему, велком.
Skaramush
У Вас несколько вопросов из нескольких областей получается.
1. Организация процесса и рабочего места с оборудованием его местными отсосами.
2. Очистка удаляемого воздуха
3. Возврат тепла

Я правильно понял и ничего не упустил?
Alexpo007
3. вопрос не стоит, очищеный воздух остается в помещении, сейчас он с пылю летает

1-2 местный (или общий) отсос нужен только в целях снижения количества пыли, организовывать рабочий процесс не нужно

есть совплимовские пылеудаляющие агрегаты с бодрой ценой, пытаемся найти альтернативные опции

за мелкий проект никто не хочет браться, всем завод подавай проектировать
Skaramush
Всасывающая струя очень короткая, панель имеет смысл, если организуете однонаправленное движение воздуха в зоне работ. Как понимаю, это исключено, никто не будет таким заниматься. Тогда остаются местные следящие.
Очистка одним циклоном не решит проблемы, после него понадобится либо тканевый, либо электрофильтр.
Alexpo007
Цитата(Skaramush @ 22.10.2014, 11:41) *
Всасывающая струя очень короткая, панель имеет смысл, если организуете однонаправленное движение воздуха в зоне работ. Как понимаю, это исключено, никто не будет таким заниматься.


почему исключено?

циклон с фильтром на выпуске воздуха?
Skaramush
Точнее фильтр последовательно после циклона.

И ещё. Можете попробовать очистку воздуха "по площадям" потолочными электрофильтрами. С помещениями курящих они достаточно нормально справлялись. Но лучше бы с причиной разобраться грамотно, чем последствия ловить.
Alexpo007
пыль тяжелая, очень быстро осаждается, вытягивать вверх наверное не вариант, сделали бы пол с подсосом (приямок с решеткой) но уже все поздно.

причина - понятна, шлифмашинки с пылеотводом, все равно все не собирают + есть участки которые приходится делать руками

Спасибо!
посмотрим циклоны зил1600 и еще что найдем
Skaramush
Если есть возможность, выгораживайте зону работы и создавайте в ней отрицательный дисбаланс по воздухообмену.
Alexpo007
так у нас так и есть - шторы пвх, только не можем понять какую установку ставить на отвод и как фильровать - думали есть готовые модульные блоки вроде кассеты с фильтрами насос и труба, но поставщики ни бэ ни мэ
Skaramush
Есть. Из недорогих посмотрите Китай. Подороже - поляки, затем чехи, затем Питер. Если найду контакты завода в Китае, перекину в личном сообщении.
Alexpo007
спасибо!)

принялись искать в наличии
zaharov63
Если уже определились, так поделитесь, что вы там подобрали...
А то как то не понятно: сразу на оборудование перескочили. Какие принципиальные решения, какая производительность...
Если от местной вентиляции отказались, то причем тут циклоны и ЗИЛы...
Alexpo007
наоборот, так как никто не может нам посчитать принципиальные решения, производительность и тп будем ставить циклоны и руки отсосы.
Skaramush
Так это... Геморрой по фото лечил, вроде как Чумак, возможно Кашпировский.
zaharov63
Цитата(Alexpo007 @ 23.10.2014, 10:39) *
будем ставить циклоны и руки отсосы.

Выброшенные деньги. По моему мнению.
Если зоны обработки фиксированные, то можно рассмотреть вариант с экоюрусом или взять за принцип
http://www.ecoyurus.ru/content/files/catal..._1282801385.jpg
Не знаю, что там за фильтры, но можно взять за основу само решение.
Alexpo007
в верх не вариант, нужна очень мощная установка, пыль тяжелая, представьте муку
или диагональный забор из нижней трети или местные остсосы прямо из под инструмента
zaharov63
Цитата(Alexpo007 @ 23.10.2014, 12:46) *
в верх не вариант, нужна очень мощная установка, пыль тяжелая, представьте муку
или диагональный забор из нижней трети или местные остсосы прямо из под инструмента

Ну так и забирайте снизу. подавайте очищенный в рабочую зону.
RODRO
Добрый день, Александр!

На текущий момент ничего лучше удаления пыли через насадки на инструмент не придумано, т.к. Вы можете удалить загрязнение максимально близко к источнику. Вытяжные зонты могут быть эффективны только если разлет пыли происходит в направлении зонта. В противном случае скорости всасывания не хватит для захвата пыли.
Проверьте сами пылесосы Festool, шланги и остальные элементы, если есть. Возможно, они справляются с всасыванием пыли. Если интересно, вот ссылка как должна работать подобная система со шлифмашинкой https://cloud.mail.ru/public/9adb41e7b7b4/%...D0%BA%D0%B8.mp4

Для работ вручную, на мой взгляд, лучше использовать передвижную фильтировентиляционную установку с вытяжным рукавом.

Будут вопросы, обращайтесь.

С уважением, Роман.
Alexpo007
Роман спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.