Цитата(Fa1coN91 @ 28.10.2014, 11:25)

Да, автоматическое пожаротушение отсутствует. Тогда, как я понимаю, расчет в АВОК предназначен только для зданий, оборудованных данной системой. Но если посмотреть пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 (хоть оно уже и не действительно, но всё же) п 2.4 (файл прилагается), то там говорится: периметр очага пожара в начальной его стадии, Рп м, принимается равным большему из периметров открытых или негерметически закрытых емкостей горючих веществ в оборудовании, мест складирования горючих или негорючих материалов (деталей) в горючей упаковке, но не более Рп = 12 м. Для помещений, оборудованных спринклерными системами пожаротушения периметр очага пожара принимается равным 12 м. То есть, судя по этому, 12 м это худший вариант и по нему площадь очага пожара будет самой большой - 9 м2 = (Pп/4)^2.
Это вовсе не худший вариант, даже при спринклерном пожаротушении - шаг спринклеров в складах 3х3 м, а в большинстве остальных помещений 4х4 м, т.е. уже 16 м2. Не стоит сегодня смотреть на пособие 4.91 к уже давно отменённому СНиПу, просто потому что изложенная там методика не удовлетворяет ни одному условию п. 7.4 СП 7. По поводу расчёта по АВОК, не скажу, т.к. не пользуюсь
Цитата(Fa1coN91 @ 28.10.2014, 11:25)

По новой нашёл какую-то смесь ВНИИПО и чего-то ещё (Расчет противодымной вентиляции. А.В. Штейников. 2009, файл прилагается). Там есть разобранный пример расчета, правда если самому всё это просчитать, то с их цифрами не сходится (собственно как всегда везде загадки), но и ладно бы. Но если считать мой пример по этой методике, то получается бешеная цифра - 433370 м3/ч (собственно всё из-за высоты в 16 м). Зато в этой методике объясняется как считать площадь очага пожара, что в методике ВНИИПО как будто бы скрыто, но опять таки не факт, что это всё правильный расчёт.
Что же касается доли теплоты, отдаваемой очагом пожара конструкциям, то её в данной методике (Штейникова) и в методике ВНИИПО вообще нету.
В методике Штейникова в расчётном примере учитывается
фиксированная температура дыма (сейчас это нормами запрещено), поэтому там и не может быть доли теплоты, отдаваемой ограждающим конструкциям.
По МР ВНИИПО: судя по прикреплённому файлу, Вы пользутесь МР 2008 г. С начала 2013 г. они
заменены на МР 2013, Новые более объёмные, некоторые сотавляющие расчётных формул слегка расшифрованы.
Но ф-ла 4 осталась такой же, как и в МР 2008. Посмотрите, именно она учитывает остывание дымовоздушной смеси в зависимости от геометрии резервура дымаЦитата(Fa1coN91 @ 28.10.2014, 11:25)

Насчёт температуры внутреннего воздуха я немножко ошибся, так как расчёт-то мы ведём для тёплого периода и значит температура воздуха внутри помещения должна приближаться к тем-ре наружного воздуха. Хотя в методике Штейникова, в разобранном примере, берут тем-ру внутреннего воздуха, равной 16 С для здания магазина.
По СНиП 2.04.05-91 расчёт ДУ из помещений выполнялся для холодного периода, вероятно, поэтому у Штейникова Твн = 16 град. Сегодня по СП 7 считаем для тёплого периода