Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: система индивидуального учета энергоресурсов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
frosteR
Добрый день, господа.
Собираемся установить в строящемся здании систему bms, в задачи которой будет входить сбор данных с электросчетчиков, счетчиков тепла, расхода воды. На данный ммонт определились с выбором решения верхнего уровня johnson controls сетевой контроллер nae/nie плюс ADSplus. Сейчас подбираю счетчики/, которые имеют необходимые на борту интерфейсы и протоколы (желательно модбас). Направление scada, bms, только начинаю изучать, поэтому прошу отнестись со снисхождением.
Очень буду признателен если поделитесь имеющимися у вас проектам, отражающими структуру и топологию всей системы в целом.
serge197a
тогда уж и вы тогда поделитесь исходя из чего вы такой контроллер выбрали и в чем его уникальность?
спрашиваю потому, что хочу понять чем зацепил именно это контроллер, хотя у вас опыта ни какого и начинать без разницы с чего.
frosteR
Работал(программировал) с контроллерами полевыми этого производителя, в дополнение имеем определённые уступки в плане стоимости, это решение предложил сам производитель. Буду рад за любые предложения как на оборудовании этого производителя так и других, но на 90% выберем Джонсон для текущего решения и по мере повышения навыков может и выберем другие.
serge197a
вообще контроллер всегда был нижним, а не верхним уровнем.
верним уровнем были скады и эйчмиай всякие, базы данных там и прочие прг на пк..

я бы рекомендовал купить готовую программу.
у нас много производителей оборудования.
к примеру почти все производители счетчиков могут поставить специальное по для учета.
или у вас есть самостоятельный опыт работы со сбором информациии и сохранением в базах,
создание отчетов?

возможно ошибаюсь, но выбранные вами контроллеры поддерживают бакнет и лонворкс.
а не модбас.
spectrum48k
Цитата(serge197a @ 1.11.2014, 20:13) *
вообще контроллер всегда был нижним, а не верхним уровнем.
верним уровнем были скады и эйчмиай всякие, базы данных там и прочие прг на пк..

я бы рекомендовал купить готовую программу.
у нас много производителей оборудования.
к примеру почти все производители счетчиков могут поставить специальное по для учета.
или у вас есть самостоятельный опыт работы со сбором информациии и сохранением в базах,
создание отчетов?


вообще-то контроллер всегда был средним уровнем. Нижний уровень -это датчики и исполнительные механизмы. Не запутывайте топик-стартера.
manjey73
Если автор желает Modbus и при этом есть желание сэкономить и не мучаться в подборе счетчиков и т.д.
То можно выбирать счетчики с импульсными выходами и счетчики импульсов "Пульсар" с протоколом Modbus.
Если верхний уровень поддерживает OPC сервера, то можно еще и снимать данные со счетчиков электроэнергии, те же Меркурии 230 и т.д. у кого это есть.
Преимущества - нет привязки к конкретным производителям, нет необходимости писать протоколы, используемые в приборах учета.
serge197a
Цитата(spectrum48k @ 1.11.2014, 22:22) *
вообще-то контроллер всегда был средним уровнем. Нижний уровень -это датчики и исполнительные механизмы. Не запутывайте топик-стартера.

Есть верхний уровень и нижний.
Разложи еще на подуровни и пр...
В его системе нет датчиков и исп. мех-мов.
Можешь спорить до посиненнения, приравняй счетчики к чему нибудь...
spectrum48k
Цитата(manjey73 @ 1.11.2014, 20:39) *
Если автор желает Modbus и при этом есть желание сэкономить и не мучаться в подборе счетчиков и т.д.
То можно выбирать счетчики с импульсными выходами и счетчики импульсов "Пульсар" с протоколом Modbus.
Если верхний уровень поддерживает OPC сервера, то можно еще и снимать данные со счетчиков электроэнергии, те же Меркурии 230 и т.д. у кого это есть.
Преимущества - нет привязки к конкретным производителям, нет необходимости писать протоколы, используемые в приборах учета.

на сайте продавцов : "Описание протокола обмена ModBus (выпускается по спец.заказу) "
это что за шутка такая?)

в том и дело, что modbus rtu (а тем более tcp) мало где реализован полноценно в "отечественных разработках". В основном используется modbus-совместимый/подобный протокол, который просто понимает только один формат запросов (например функцию "0x03", причем 1 регистр и скорость порта зачастую ограничена значением 9600кбод). Такие вот самоделки очень сильно ограничивают всю сеть обмена и навязывают использование отдельного порта. А описание протокола по запросу вообще похоже на подвох какой-то.
manjey73
spectrum48k, по умолчанию они идут с собственным протоколом, по заказу выпускают с модбас.
frosteR
Цитата(serge197a @ 1.11.2014, 21:13) *
вообще контроллер всегда был нижним, а не верхним уровнем.
верним уровнем были скады и эйчмиай всякие, базы данных там и прочие прг на пк..

я бы рекомендовал купить готовую программу.
у нас много производителей оборудования.
к примеру почти все производители счетчиков могут поставить специальное по для учета.
или у вас есть самостоятельный опыт работы со сбором информациии и сохранением в базах,
создание отчетов?

возможно ошибаюсь, но выбранные вами контроллеры поддерживают бакнет и лонворкс.
а не модбас.

У Джонсона есть специальная программа для учёта энергоноситей, сборки, хранения и обработки этих данных, создания отчетов, построения графиков. Необходимость в программировании отпадает почти полностью. Нужно будет только выбрать необх. Функции и блоки.
Не видел пока такого производителя, который предлагает выполнить описанные функции, кроме этого, забыл упомянуть - собираемся вести раздельный(по каждому арендатору) учет энергопотребления вирви системы и это наверняка выходит за возможности типовых схем диспетчеризации от производителей счетчиков.
Хотелось увидеть ваши творения в этой сфере, пока все только обще изьясняетесь. Вы с Джонсоном работали вообще?
frosteR
Система учета потребляемой энергии
Metasys® Energy Dashboard (MED)- программный комплекс, который предложили джонсоновцы.
serge197a
вам должо подойти:
http://tmelectric.ru/product/uspd-entek-323-entels-144/
DC-RU
Добрый день.

Для построения системы учета ресурсов можно рассмотреть счетчики с протоколом M-bus (Metering Bus) - питающая шина на которую подключаются любые счетчики: вода, тепло, электричество. ISTA-RUS, Kamstrup, ABB (ABB дороговато smile.gif. Далее через шлюз из M-bus в любой протокол BMS (BACnet, LON, MODBUS) передаете данные в BMS/EMS. На выставке HITECH 2014 мы показывали работающее решение. Вместо Metasys можно использовать ПО enteliWEB от Delta Controls со встроенными отчетами по энергопотреблению.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.