Согласно п. 11.3 СП 8.13130.2009 Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 и более баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп.5.1, 6.1 и 6.2 (за исключением поселений, промышленных объектов и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
Вопрос: У нас 9 баллов сейсмичность.
Есть подстанция 220 кВ на её территории проектируются здания с максимальным расходом на наружное пожаротушение 15л/с и установлены ДВА автотрансформатора имеющие автоматическое дренчарное пожаротушение, расход на наружное ПТ этих трансформаторов 10л/с.
По падаем ли мы под этот пункт? трансформаторы установлены открыто! Если Автоматическое пожаротушение учесть как наружнее(так как трансформаторы установленны открыто) то расход на ПТ составит 90л/с(АУТП)+10л/с(наружнее)=100л/с что больше 15л/с.
Если АУТП не учытывать то у нас максимальный расход на наружное пожаротушение 15л/с что равно, но не больше, следовательно можно взять 1 пожар?
Если принимаем в итоге 2 пажара, то возникает вопрос. пожарный насос и резервуры подбирать на одновременное возгорание здания и одного автотрансформатора или на возгорание 2х автотрансформаторов????