Уважаемые коллеги,помогите,пожалуйста, в решении одного вопроса. В каких случаях в повысительной насосной станции предусматривается устройство бака запаса воды. Заранее спасибо!
Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 11:21)

Уважаемые коллеги,помогите,пожалуйста, в решении одного вопроса. В каких случаях в повысительной насосной станции предусматривается устройство бака запаса воды. Заранее спасибо!
если на вводе в насосную станцию давление слишком низкое
7.3.12 При расчетных давлениях у всасывающих патрубков насосов менее 0,05 МПа следует предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разделу 5.10.
Давление в наружной сети можно узнать из ТУ?
Подскажите ещё,пожалуйста, разницу между водонапорным, гидропневматическим и баком-аккумулятором.И какие из вышеперечисленных могут выступать в качестве баков запаса воды?
1) обязано быть в ТУ, если не будет, требуйте от заказчика, чтобы раздобыл, его обязанность
2) водонапорный - открытый бак с атмосферным давлением, располагается наверху и создаёт давление геометрической разностью
гидропневматический - с прорезиненной мембраной такой же закрытый (обычно ставят на напорной стороне насосной установки)
бак-аккумулятор - по сути и есть водонапорный, только стоит внизу и после него надо насосами подавать
Т.е. бак-аккумулятор и есть бак запаса,правильно?
Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 17:24)

Т.е. бак-аккумулятор и есть бак запаса,правильно?
да
Я узнала, гарантированный напор согласно ТУ составляет 20м (или 0,2МПа). Т.е. мне согласно п.7.3.12 бак запаса не нужен. А с другой стороны, если какие-нибудь, проблемы с сетью - бак запаса необходим. Как быть в такой ситуации?
Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 17:45)

Я узнала, гарантированный напор согласно ТУ составляет 20м (или 0,2МПа). Т.е. мне согласно п.7.3.12 бак запаса не нужен. А с другой стороны, если какие-нибудь, проблемы с сетью - бак запаса необходим. Как быть в такой ситуации?
у вас в ТУ стоит гарантированный напор и отбираемый расход....вас мало должно волновать, что там будет с сетью...на то они и гарантированные
какая насосная? питьевая или пожаротушения? если пожаротушения, то подключаться должна к кольцевой сети? в ТУ что написано по поводу типа сети водопровода?
А гидропневматический бак может быть использован как бак запаса воды, помимо того,что он служит для поддержания давления в сети, демпфирования гидроударов и продления службы работы насосов?
Это питьевая насосная, для пожаротушения я скорее всего буду предусматривать бак запаса, хотя в снипе на внутрянку согласно п.6.9 "При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускаеться не предусматривать".
Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 17:58)

А гидропневматический бак может быть использован как бак запаса воды, помимо того,что он служит для поддержания давления в сети, демпфирования гидроударов и продления службы работы насосов?
а зачем вам бак? давление на всасе нормальное....
Цитата(AnnaZ @ 26.2.2014, 18:05)

Это питьевая насосная, для пожаротушения я скорее всего буду предусматривать бак запаса, хотя в снипе на внутрянку согласно п.6.9 "При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускаеться не предусматривать".
э-э-э-э-э....у вас всё запущенно оказывается...
давайте нормальные исходные данные...описание ситуации...так дело не пойдёт
Есть многофункциональный комплекс высотой 74 м. (19 этажей+подвал+крышная котельная ) Для него предусмотрена раздельная система водоснабжения. Для системы В1 и В2 устраивается зонирование (первая зона - подвал - 6 эт включительно, вторая зона - 7 этаж-котельная). Помещение повысительной насосной станции расположено в подвале. Всего будет пять насосных установок (НУ В1.1, НУ В1.2, НУ В2.1, НУ В2.2, НУ В1к (для потребителей кафе 2,3-го эт, здесь ещё будет устроена станция водоподготовки). Водоканал даёт гарантированный напор 20 м.
какой бак тогда...можно успокоиться
Спасибо,я учту Ваше мнение при проектировании!
бак вас не спасет даже если воду водоканал отключит
Цитата(Dima_UA @ 27.2.2014, 12:49)

бак вас не спасет даже если воду водоканал отключит
Почему Вы так думаете?
бак выравнивает работу насосов, при постоянном поступлении воды из сети
а что бы не было внеплановых отключений, надо запитываться двумя вводами от кольцевой сети наружной с разделительной задвижкой в колодце врезки
Цитата(Водяной @ 27.2.2014, 12:56)

бак выравнивает работу насосов, при постоянном поступлении воды из сети
а что бы не было внеплановых отключений, надо запитываться двумя вводами от кольцевой сети наружной с разделительной задвижкой в колодце врезки
По проекту происходит запитка двумя вводами, и от насосной к потребителям также выходит по две трубы
водопотребление составляет на такое здание наверно больше 100 кубов в сутки...какой бак Вы хочете поставить?на 5-10 кубов? у Вас вода по графику или круглосуточно?
если и с баками делать систему, то 20 м гарантийного напора теряются, насосы надо расчитывать без них.
Цитата(AnnaZ @ 27.2.2014, 13:09)

По проекту происходит запитка двумя вводами, и от насосной к потребителям также выходит по две трубы
т.е. схема стандартная...и без бака всё нормально будет
UrbanJungle
27.2.2014, 19:19
Стандартная схема, напорный бак особо не спасает, да и не нужен.
А если насосы еще с частотным регулированием, то и вовсе красота.
Смотря какие сети, если они тупиковые малого диаметра то может так получиться что потребитель будет просто напросто выкачивать воду из сети.
мне для бани нужно поставить бак-аккумулятор, как его посчитать?
Для ХВС
я так понимаю по старому СНИПУ расход делим на 40? (п. 13.4)
если у меня 2.3 м3/ч - получается 60 литров.
Мне кажется тут чтото не так, маловато для запаса.
Где может быть ошибка?
Цитата(tgv @ 5.3.2014, 17:23)

мне для бани нужно поставить бак-аккумулятор, как его посчитать?
Для ХВС
я так понимаю по старому СНИПУ расход делим на 40? (п. 13.4)
если у меня 2.3 м3/ч - получается 60 литров.
Мне кажется тут чтото не так, маловато для запаса.
Где может быть ошибка?
а) для водонапорного или гидропневматического бака при производительности насоса или насосной установки, равной или превышающей максимальный часовой расход
это ваша схема?
10 для насосов с производительностью превышающей потребление... а так 100 литровый
PS: но это расчёт гидробака для насосной...термин - бак-аккумулятор - относиться к накопителю ГВС, как правило
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды.
спасибо - да это немного другое, просто
в снипе написано что нужно применять, а ссылки нет как подбирать.
А есть у вас схема подключения этого бака аккумулятора? У меня еще повысительные насосы, вот думаю как это сделать...
Цитата(tgv @ 6.3.2014, 12:58)

спасибо - да это немного другое, просто
в снипе написано что нужно применять, а ссылки нет как подбирать.
А есть у вас схема подключения этого бака аккумулятора? У меня еще повысительные насосы, вот думаю как это сделать...
схемы нет...расход у вас маленький, в-принципе...
я что-то сумневаюсь, что вам набо бак такой делать
на сколько персон баня? сколько душевых сеток?
дело в том, что, если ваша насосная станция микрорайонная (и ЦТП по горячке) была рассчитана с учётом расхода бани, то бак не нужен...
надо знать характеристики объекта и что в ту на подключение
как у вас горячая вода подаётся?
ХВ 2,2 м3/ч ГВС 2,5 м3/ч
по нормам положено делать - вот и делаем
логика понятна, люди намылились а воду отключили, бак должен быть на этот случай.
Горячая подается по трубе отдельно.
Цитата(tgv @ 7.3.2014, 11:44)

ХВ 2,2 м3/ч ГВС 2,5 м3/ч
по нормам положено делать - вот и делаем
логика понятна, люди намылились а воду отключили, бак должен быть на этот случай.
Горячая подается по трубе отдельно.
с холодной понятно, с ГВС сложнее
либо не делать бак вообще, либо, если делать, то воду надо подогревать постоянно, что сильно усложняет схему
мы делали с ёмкостными водонагревателями в котельной бани, там схема простая....а так городушки в самой бане городить...тем более вроде как резервные
да подогревать это не сложно,
поставил бак с теплообменником и от теплового узла - пусть подогрев идет по датчику, как температура в баке упала - нагреваем.
вот мне не совсем понятно, что когда снаружи вода закончится, есть ли стандартная схема, чтобы вода продолжала поступать из закрытого бака?
Или только открытый, но тогда там могут завестись микробы. Или закрытый, но как туда воздух будет поступать?
Я разработал 2 варианта подпитки при отсутствии воды в сети, возможно есть еще варианты.
Если Вы делали уже это можете предложить свое. Я пока склоняюсь к использованию расширительных баков, т.к. это закрытая система.
Но хочется сделать проточные баки.
скачайте с книгохранилища Внутренние системы водоснабжения и водоотведения Тугай 1992 год
стр. 119-120 и стр 170-177
там и картинки и расчёт бани
Есть еще вариант бочка на крыше, при пропадании воды - она самотеком создает давление. А для поступления воздуха, нужно вручную открывать клапан.
Цитата(Водяной @ 7.3.2014, 13:09)

скачайте с книгохранилища Внутренние системы водоснабжения и водоотведения Тугай 1992 год
стр. 119-120 и стр 170-177
там и картинки и расчёт бани
как раз то что надо, спасибо за наводку