26.2.2014, 22:34
Здраствуйте.
Подскажите на какую нормативно-правовую базу ориентироваться при проектировании систем дымоудаления авиационного ангара.
Буду рад любым ссылкам.
Заранее благодарен.
Цитата
Буду рад любым ссылкам.
Для начала это.
СП7, СП60, СП2, ВНИИПО 2013. Плотность пожарной нагрузки 200МДж/м2
Цитата
СП7, СП60, СП2
А можно получить так сказать полное название документов.
СП7 как то не монятно(
СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"
(хотя насколько я знаю, на обязательной основе согласно распоряжения правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р необходимо соблюдать пункты СНиП 41-01-2003 а не СП 60. СП 60 на данный момент упомянут в приказе "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 1 июня 2010 года N 2079. Прошу поправить, если не прав).
Цитата(Gratdor @ 27.2.2014, 12:26)

Прошу поправить, если не прав).
С пожарными нормами не все так просто...Посмотрите
ЗДЕСЬ (особенно ответ на 5 вопрос)
zvyagaaa
27.2.2014, 15:02
А вообще знающие люди тут сказали на днях, что для авиации приходится получать СТУ, потому что по существующим СП их сделать не реально.
Цитата(zvyagaaa @ 27.2.2014, 14:08)

Плотность пожарной нагрузки 200МДж/м2
То до
zvyagaaa. А можете источник дать - откуда взялась цифра 200МДж/м2?