Evgenya
Щас переходим от стояковой разводки на горизонтальную
Может есть опыт:
1. Где коллекторы располагать?
2. Где лучше трубы прокладывать (пол, потолок, стены)?
3. Какие трубы предпочесть?
4. Можно ли в один коллекторный яшик запихать и ОВ?
5. Если в полу то греется ли пол?
и др.........
PS. Если есть какие то примеры очень хочется посмотреть
Заранее спасибо!
andrey R
А что такое горизонтальная разводка?
Evgenya
Горизонтальная разводка это мой такой термин не знаю как правильно назвать. Вроде как стояков водопровода и отопления не несколько на предположим подъезд а всего один комплект. А от коллектора предположим на этаже полимерными трубопроводами уже ко всем приборам.
gav
Круто!
andrey R
А-а-а, понял. Коллектор то здоровенный получится, если от него одного к каждому прибору на этаже. Монстр, а не коллектор. И пластиковые трубы в фальшполу от него змеями расползаются... .
Ужас biggrin.gif
Канализацию тоже в полу класть будете, или как?
Я понимаю, сейчас это модно стало. Однако делать такое на целый этаж, на мой взгляд, безумие.
Чем Вам стояки то не угодили? Архитекторы балуются?
Вот темка похожая...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8996
Evgenya
Каждый прибор понятное никто подключать от одного подъездного коллектора не быдет.
Есть варианты либо через тройники от квартирного коллектора.
Либо маленький коллектор в каждой квартире с подводкой к нему от общего.
Каналия понятно стояками к каждому с санузлу.
Есть какие то варианты чем систему такую комплектуете?
andrey R
Коллекторы есть покупные. Трубы - металлопласт или пластик. Можно медь, но дорого.
Собственно, жильё так и делают. От стояка на каждую квартиру коллектор и от него к приборам.
Про разные трубы, для того пригодные, здесь много и долго говорили. Почитайте. Сделайте свои выводы.
Я жильё не проектирую, поэтому и не комплектую ничем. Так, иногда и по мелочи. Больше консультирую, чем сам делаю. Скучно мне жильё проектировать. Однако народа, это делающего, здесь достаточно. Надеюсь, они не останутся безучастны к данной теме.
melena
10 ноября в Москве проходил мастер-класс посвященный инженерному оборудованию высотных жилых зданий и их эксплуатации. Там был затронут вопрос горизонтальной разводки.
Общий коллектор располагается на лестничной клетке в коммуникационной нише.От него в полу к каждой квартире трубопровод из сшитого полиэтилена в гофрированной трубе. И соответственно коллектор в каждой квартире.При этом санузел располагаются примыкающими к лестничной клетке.Покватрирный коллектор один для холодной и горячей воды, и для ОВ. Канализация естественно сама по себе отдельно.Трубопроводы отопления по контуру комнаты , но если хотите теплый пол проложите напрямую к приборам. До чуть не забыла стояки в общем коллекторе стальные.
andrey R
И чем это лучше классической схемы? Были какие то сравнения? По цене, надёжности, удобству монтажа и эксплуатации? Не могли бы коротенько рассказать?
melena
Прежде всего это очень удобно в эксплуатайии, так как стояков в квартире нет. Сшитый полиэтилен так же достаточно надежен. Конечно дорогие коллектора.Но не думаю что это особо отразиться на общей цене.Быстрый монтаж трубопроводов так же является одним из достоинств.
andrey R
Мне почему то кажется, что основной аргумент, это быстрый монтаж. smile.gif
А на счёт удобства в эксплуатации, я достаточных аргументов не слышал. Зато слышал о серьёзных неудобствах. Именно из-за отсутствия стояков и скрытой прокладки труб.
Ещё один плюс, который принимается во внимание, это большая свобода архитектора, меньшая зависимость его от инженерии. Это объективный плюс, но и весьма опасный. Архитекторы и так народ отвязный и самодостаточный, а тут они вообще привыкают не считаться с требованиями ВКшников и отопленцев. А это чревато.
Кстати, как объясняют, что когда нет стояков, это удобно в эксплуатации?
melena
Я три года работала управляющей в ТСЖ. И на себе ощутила все прелести коммунальной работы. И это при том, что дома были новые и все было доведено до ума. Если случилась авария ,а хозяин квартиры в это время отдыхает на Канарах , ты просто отключаешь его квартиру .При этом спокойно спишь и ты и все жильцы. Так как они при этом не лишаются коммунальных благ.
Ну ,а про архитекторов вы лучше мне не говорите. Те еще товарищи! Никогда не думают ,что в санузлах проходят стояки канализации. А канализация не вода и вверх не течет.
andrey R
Цитата(melena @ Nov 21 2006, 22:48 )
Если случилась авария ,а хозяин квартиры в это время отдыхает на Канарах , ты просто отключаешь его квартиру

Да, это плюс. Спасибо, мне не пришло это в голову rolleyes.gif
А ещё?
Evgenya
Кто в курсе, а можно стояки из металопластика делать?
Можно стояки замоноличивать в стену?
Где ставить жесткие опоры?
Есть ли у кого пример?
Как делать аксономентрию?
А на мастер классе наверное одна трепотня tongue.gif ?
Можно в одном шкафу и отопленцев поместить?
А каналию один раз сделали горизонтальную. Лючки были в коридоре. Труба 50 чугун от мойки.
Народ конечное напрягся, но заказчик сам в ТЗ написал.
Дамир
to Evgenya:

- лучше всего стояки делать стальными по ГОСТ 3262(оцинкованные конечно же) или ГОСТ 10704
- коллекторы воды лучше разделить от коллекторов отопления (для удобства монтажа и эксплуатации)
- трубы от коллекторов лучше применять из сшитого полиэтилена (Rehau, БИРПЕКС и т.д.) потому, что возможно прокладка этих труб без установки соединительных деталей (одим куском трубы) от одного до другого коллектора.
- как правило трубы прокладываются в зоне подшивного потолка, что наверное лучше, если же ее "похоронить" в полу
TimVic
Еще плюсы коллекторной разводки водоснабжения:
- Нет соединений в полу, как при линейной разводке на тройниках
- Если монтаж от коллектора ведется полиэтиленовой трубой PE-x в гофре, то в будущем при повреждении этой трубы можно тубу легко поменять. (Но это при условии использования определенной конструкции водорозеток)
- Еще плюс. На квартирном коллекторе ставятся шаровые краны для отключения приборов. При обычной разводке не всегда получается независимо отключить приборы.

Недостаток системы - трудно силть воду.
melena
А вот и не правда , что на мастер-классе была одна трепотня bleh.gif .Все с наглядными примерами и еще для тех кто не запомнил - диски в подарок с примерами.Зачем стояки замоноличивать в стену ? Мы не запад.Вы уверены в классификации своих мантажников. Я недавно столкнулась с проектировщиками из Австрии .Долго не могла втолковать что мне необходимы профиля по НВК (адаптация австрийского проекта на российской почве). Так оказалось они этого не делают. только разрезы. А все остальное делает мастер. ОВ и ВК можно в одном шкафу.
А про канализацию Вы правы, хотя все опять зависит от того кто выполняет работу
Evgenya
А оформлять это как? Только планами. Дом 9 этажный 6 квартир на этаже монолитно-кирпичный в монолите нишу под шкаф? Расчет так же по самой удаленной точке, как полагается? Одна зона повысительная станция в подвале. можно навесной шкаф?
melena
Почему только планами? Схему разводки до квартиры тоже надо выполнить. Коллекторные шкафы бывают и встроенные(ВШ) и настенные (ШН). Выбирайте какой подходит .При 9 этажном доме зона одна . И расчет по самому удаленному прибору.Только вопрос какой напор брать у прибора -3 м как по СНиПу или 25 м, как посоветовали на мастер-классе. м продиктовано применением импортного оборудования.
andrey R
Цитата(melena @ Nov 22 2006, 09:46 )
Вы уверены в классификации своих мантажников.

Уверен! Синяки тупорылые. biggrin.gif Другие встречаются, но редко и денег других стоят. Хотя у них другая болезнь - норовят внедрить что либо "прогрессивное".

Возражения против такой системы следующие:
Отключать квартиру извне можно и при наличии стояков. Совсем не обязательно при этом делать пауков из пластика. Слив воды не затруднён, а невозможен.
Кроме того, я пока не слышал об экономике этого дела. Капзатраты, эксплуатационные. Сравнение с классикой по этим показателям. Кто видел? Поделитесь, плииз smile.gif

А коллекторный монтаж вполне возможен и применяется вместе со стояками. Вынесите стояк и коллектор из квартиры и получите все те же плюсы.

Дамир, 10704 труба делается оцинкованной? Ссылочку не дадите?
grafskiy Ivan
День добрый!
Вроде как не плохая схема, особенно в части отключения и учета воды. Например в в крутом коммерческом жилье может быть и по 4-6 стояков, да на каждом по 2 счетчика.
Вопрос - как решается циркуляция на полотенцесушителе, если стояки на лестнице?
andrey R
Насосом biggrin.gif Они же крутые, что им стоит насос поставить smile.gif
Evgenya
а кто его как с полотенцесушителем Может кто подскажет? можно насерное на циркуляцию повесить только баллансировочных клапанов нужно.... А зачем 25 м напор? а у матери дома электрический полотенце сушитель А где найти эти шкапы?
andrey R
Цитата(melena @ Nov 22 2006, 10:18 )
Только вопрос какой напор брать у прибора -3 м как по СНиПу или 25 м, как посоветовали на мастер-классе.

Вот Вам и экономика этого дела.... bleh.gif
Evgenya
А как с полотенце сушителями?
Evgenya
людцы как полотенчики сушить?????
Cus
Для установки полотенцесушителей отдельные стояки в квартирах - только так. biggrin.gif
Evgenya
людцы как полотенчики сушить?????
Serg Ivanov
Цитата(Evgenya @ Nov 22 2006, 15:37 )
людцы как полотенчики сушить?????

На електрических полотенцесушителях говорят-же..
Хех, у Вас електричество стоит как у нас газ biggrin.gif
Дамир
Циркуляция осуществляется насосами. А полотенчики - электрические

to andrey R:

перепутал, не там написал - конечно же по по 3262.
Cus
Цитата(Evgenya @ Nov 22 2006, 15:37 )
людцы как полотенчики сушить?????

Вам предложили вариант - вы его рассмотрели?

Кроме как отдельными стояками других способов нет. sad.gif
Если не брать во внимание электрические biggrin.gif

Правда есть сомнения в что можно ставить электрические вместо водяных cool.gif
melena
По поводу полотенцесушителей сошлюсь на журнал АВОК 3№ за 2006г.Цитирую:"Одной из проблем в этом случае является подключение полотенцесушителей. Целесообразно подключать их к вертикальным стоякам,установленным в габаритах квартиры. Отсутствие к ним доступа не является в данном случае большой проблемой, поскольку временное отключение всех полотенцесцшителей не доставит значительных неудобств жильцам". Можно электрические, но выбирать в конечном счете Вам ,учитывая конечно пожелания Зачазчика biggrin.gif .
andrey R
Насколько я понимаю, "горизонтальная" разводка как раз и мотивируется уменьшением количества стояков? Или я чего не понял? biggrin.gif
Выходит, сначала уменьшили стояки, а потом увеличили? А в чём выгода то? Напор надо больше, стояков столько же, если не больше... . К чему это? Ещё и арматуры куча лишней...
Serg Ivanov
В принципе, учитывая реалии сегодняшней жизни, надо весь учёт/отключения выносить из квартир. И плевать на цену- всё равно купят. Сейчас многие покупают квартиры и не живут в них, просто чтоб вложить деньги или сдавать.
melena
Три стояка (В1, Т3, Т4) или один-разница наверно есть. bleh.gif
andrey R
Не вижу большой разницы. Вот вынос отключающих вентилей из квартиры - это да, это плюс. А всё остальное, это минусы: повышенный напор в сети, трубы под полом, много арматуры.
Cus
Основная идея - именно в удобстве эксплуатации общедомовых сетей.
Цена не определяющая.
Не заплатил за воду - пришли и закрыли кран dont.gif sport_boxing.gif
andrey R
Цитата(Cus @ Nov 22 2006, 16:49 )
Основная идея - именно в удобстве эксплуатации

Ну не верю я в это biggrin.gif
Что это коммерческие структуры так рьяно стали вдруг об удобстве то заботиться? Прям, как мать родна biggrin.gif
Cus
В последнее время эти же коммерческие структуры которые строят дома - затем поручают их эксплуатировать своим же коммерческим эксплуатирующим организациям. И избавиться от них не просто! biggrin.gif
OlgaO
Цитата(andrey R @ Nov 22 2006, 16:28 )
А всё остальное, это минусы: повышенный напор в сети...

Повышенный напор в сети - это не от типа разводки, а от применения импортной сантехники, которая требует для обеспечения комфорта часто 15-25 м (то о чем писала melena) у своего смесителя . Без разницы по обычной системе разведены трубы или нет.
Evgenya
Я чет не понял а причем здесь напор 25 м уджакузей свой насосик стоит. А 30 метров из крана это не слабо. И зачем на циркуляцию свой насос? А если в стенах какой минимальный защитный слой должен быть у трубы?
andrey R
Это верно. Импортная сантехника нашим СНиПом просто не учтена. От этого и повышенные напоры. Но некоторое повышение даёт и паукообразная разводка из-за увеличения длины подводок и дополнительной арматуры. Конечно, значительно меньше, чем буржуазная сантехника, но всё же. smile.gif
Кроме того, Evgenya совершенно права. Такая сантехника стоит не у всех, зато у остальных нужно ставить гасители. Как то не логично получается.
По здравому смыслу, надо бы так - хочешь джакузи, плати за индивидуальный насос. Джакузя то обычно с ним продаётся, а вот разные форсунки и кабины массажные, не всегда.
А то слишком часто слышишь от владельцев навороченной сантехники гневные речи в адрес коммунальщиков, что не обеспечивают им, любимым, напор для их навороченных чудес сантехнического искусства biggrin.gif
Дамир
видел ТЗ от заказчика по жилому дому, так вот в нем прописана установка регуляторов давления на всех этажах без исключения перед гребенками. Причем дом не будет эксплуатировать служба эксплуатации застройщика, а передадут - ДЕЗу ли ЖЭКу.
andrey R
И платить за насос, который день и ночь молотит напор в эти регуляторы, будут жильцы biggrin.gif
Кому это надо, кроме Чубайса? Уж не жильцам - точно smile.gif
Karpol
Цитата(andrey R @ Nov 22 2006, 16:53 )
Что это коммерческие структуры так рьяно стали вдруг об удобстве то заботиться? Прям, как мать родна biggrin.gif

Год-полтора назад в авоке была статья о строительстве высоток в Москве. Одним из аргументов в пользу коллекторной разводки был следующий: на сороковом этаже квартиры берут не совсем простые жильцы, эксплуатационной службе с ними особо не поспоришь. Поэтому всё, что можно сделать вне квартиры - нужно сделать вне. Кроме того, при огромной стоимости внутренней отделки квартир, и размере ущерба в случае аварий, с затратами на предотвращение аварийных ситуаций (оперативное отключение воды) не считаются.
andrey R
Отключить квартиру извне можно и без коллекторной разводки (без паука). При типовой разводке есть же коллектор в квартире. Просто уберите стояк из неё и отключайте, сколько влезет.
Насколько я понимаю, говоря о коллекторной разводке, просто хотят узаконить пластиковые трубы. biggrin.gif
Такой нестандартный пиар-ход в снятии ограничений на их применение.
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ Nov 24 2006, 11:01 )
Отключить квартиру извне можно и без коллекторной разводки (без паука). При типовой разводке есть же коллектор в квартире. Просто уберите стояк из неё и отключайте, сколько влезет.
Насколько я понимаю, говоря о коллекторной разводке, просто хотят узаконить пластиковые трубы. biggrin.gif
Такой нестандартный пиар-ход в снятии ограничений на их применение.

Что-то я не понял- а кто Вас в квартиру-то пустит? Ходють тут всякие, а потом джекузи у людей пропадают... rolleyes.gif
А пластиковые трубы рекламировать не надо - и так сталь/чугун вытеснят. Слишком уж в монтаже/эксплуатации хороши. Даже наш сантехник в ЖЭКе сам допёр до этого. Сварщик-то теперь ему не нужен! biggrin.gif
Что касается напора то 20-30м на вводе в квартиру - это норма. Потери при многоточечном водоразборе тоже не увеличиваются. Регулятор на вводе при одновременном разборе из нескольких точек - опять таки хорошо. Иначе температура воды из смесителя прыгает при открытии/закрытии других кранов.
Конечно прокладывать пластик или медь в полу в футляре - бред. thumbdown.gif А теплый пол тоже так делать будете?
Нужно использовать надежные трубы от хороших производителей. И нормальных монтажников.
"Бригада молдаван быстро и недорого уложит плитку на Шатлл. Гарантия - один старт."
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 11:50 )
20-30м на вводе в квартиру - это норма.

А где это написано?
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ Nov 25 2006, 14:10 )
Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 11:50 )
20-30м на вводе в квартиру - это норма.

А где это написано?

Это написано в "Руководствах пользователя" кучи бытовой техники, от фильтров очистки и стир.автоматов до массажных душей и прочего. Не в 20 веке живем чай wink.gif Пора отходить от совкового мышления. Народ требует удобств. smile.gif
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ Nov 25 2006, 15:51 )
Это написано в "Руководствах пользователя" кучи бытовой техники, от фильтров очистки и стир.автоматов до массажных душей и прочего.

Это не строительный норматив. Пока норма - это не больше 5 метров. По СНиПу. И никакой суперпупердуш не есть норматив. Не обязаны все вокруг платить за удовольствия их владельцев. Купил массажный душ - ставь свой насосик. И никак иначе, пока не изменится норматив. Таковым пока в РФ является СНиП. Да и по здравому смыслу не нужно держать такое давление в сети. А то, на трёх душах в доме всё ладушки, а в остальных трёхстах кватрирах регуляторы-гасители надо ставить. При этом, КПД повысительного насоса приближается к нулю. А платят за него все жильцы.
Следуя Вашей логике тогда стоимость его эксплуатации надо разложить только на душевладельцев. Остальным он не нужен.