Awarija
Доброго времени суток!
Возник вопрос про уравнивание потенциалов. Вообще-то, на сколько я понимаю, это должно быть в проекте электрики, но инженер по электрике сказал, что видел этот раздел в проекте ВК.
Как Вы решаете данный вопрос?
Может, кто пример скинет? wub.gif
andrey R
Это Вы про ванну? Если она металл или чугуний, а труба стальная, то есть специальная проволочка на ванне. К трубе крепится. Наше хозяйство.
Awarija
А как его в проекте отражать?
Пока нареканий не было.. но ходят слухи, что скоро будут гайки по этому поводу заворачивать...

А если труба метоллапласт?
anm
Должно быть в разделе электрике (мне так делали).
P.S. Если про ванну - тогда не знаю.
andrey R
На ванне есть специальный прилив для крепления этой проволоки. Ну напишите в спецификации по метру арматурной проволоки 5мм диаметром на каждую ванну. И в записке - пару слов, что нужно эту проволоку прикрутить к ванне и к трубе ХВС.
Если пластик труба, или ванна, или и то и другое, как Вы понимаете, уравнивать нечего biggrin.gif
LordN
в ванной комнате должон быть контур заземления к которому и прикручиваются все приборы: сама ванна, железные трубы, если металлопласт или пластик, то должны быть спецательные заземлители перед выходом воды (типа куски железа с клеммой)и кацца такая же железка должна стоять на каналье(если она пластиковая)
Александр-технолог
У моих знакомых, электриками сделан проект выравнивания потенциалов. Идея следующая. От квартирного щитка тяниться провод к стоякам водоснабжения (у меня их два). В каждом коробе, где находяться стояки устанавливается распределительняя коробка. Провода-которые заходят в коробку- 1) Провод заземления от ванны
2) Провод заземления стиральной машины
3) Два провода, которые подсоеденяютьяс к стоякам первый - холодной воды, второй стояк горячей воды.
4) Провод земли от квартирного щитка.
5) Можно в эту коробку подвести провод от теплых полов.
6) Душевая кабина
К сожалению у меня нет сканера, так бы скинул проект.

Добавлено - 20:42
Совсем забыл-провода медные, сечением 4 мм.кв

Добавлено - 20:47
Кстате-этот проект находиться в разделе водоснабжение.
Александр-технолог
Извините электроснабжение. Стал невнимательным. Старею sad.gif
Дмитрий А.
В проект ВК прикладываю лист разработанный электриками. Вопросов не возникает.
Павел Волков
У нас в ЭОМе было
Evgenya
У нас электрики говорят где хомут на стали поставить и "не долга"
andrey R
Так раньше и было. А когда появился пластик, несколько всё усложнилось.
Awarija
Ну вот... Мы и думаем с электриком, где их ставить.... Хомуты енти...

Спасибо всем огромное!!! wub.gif clap.gif
Сантехник
Все эти заземления труб стимулируют коррозию. Есть умники пускают ноль мимо счетчика на трубу отопления - водоснабжения., так что неизвестно где найдешь и чего потеряешь. Лучше заземлять ванну если положено, а не трубу В1.
Serg Ivanov
Все стальные трубы в доме должны быть заземлены. Иначе фаза попавшая на трубу у соседа Вас убъёт! sad.gif
А стимуляция коррозии на переменном токе - сомнительна..
Awarija
Да, расскажите, пожалуйста, откуда данные про коррозию?
Может, я физику в школе недоучила tomato.gif
andrey R
Ну, есть такая штука, называется электрокоррозия rolleyes.gif
Guest
Пардон, не физику, а химию...

Ну, про коррозию-то понятно, а при чем тут заземление?
Почему оно стимулирует-то? Какая разница, будет ток уходить по контуру или в челловека? Трубам-то все равно...
Или я что-то не понимаю? :wacko:
andrey R
Просто некоторые идиоты землят на трубу стиралки и посудомойки. При пробое, если вы коснётесь незаземлённой трубы, Вас может шарахнуть. Поэтому трубы землят. А коррозию вызывает постоянный ток, не переменный, о чём и написал Сергей
Сантехник
Один мой коллега ,но с университетским образованием, недавно расказывал про полностью сгнившую как моль поела медяху на которую была прикручена "земля" уж какой там мог быть ток не в курсе. Оцинковки сгнившей не видал. А черняшку у эл. щитов латали регулярно - вся была в чопиках как ежик.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:23</font>
Тут еще по этой теме бойлеры появились с активным анодом. Вот там уж точно постоянный ток.
tgv
ввообще то выравнивание потенциалов не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине, его подключают только к токопроводящим местам неэлектрического оборудования, кранам, радиаторам, ванна и т.п.
andrey R
Цитата
не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине

А кто говорит, что надо? biggrin.gif
LordN
Цитата
ввообще то выравнивание потенциалов не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине, его подключают только к токопроводящим местам неэлектрического оборудования, кранам, радиаторам, ванна и т.п.
любая железка находящаяся в ванной, душевой и т.д. и т.п. д.б. заземлена именно на контур для выравнивания.

мне вот лениво это сделать, так меня постоянно от стиралки током поколачивает smile.gif
andrey R
А нафига тогда третий провод в кабеле стиралки?
Сантехник
Лишний если в розетке всего 2 или земли в квартиру не заведено - сплошь и рядом
Serg Ivanov
Цитата(Сантехник @ Feb 1 2007, 09:20 )
Один мой коллега ,но с университетским образованием, недавно расказывал про полностью сгнившую как моль поела медяху на которую была прикручена "земля" уж какой там мог быть ток не в курсе. Оцинковки сгнившей не видал. А черняшку у эл. щитов латали регулярно - вся была в чопиках как ежик.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:23</font>
Тут еще по этой теме бойлеры появились с активным анодом. Вот там уж точно постоянный ток.

Ну да. Магниевый анод в баке растворяется и защищает стальной бак. Заодно и трубы стальные, что окажуться присоединены. smile.gif
Сантехник
Не магниевый - титановый , не растворяется - является электродом думаю -распределяет заряд. принцип не представляю впервые реализован французами в бойлерах "атлантик" и кто то из грандов купил у них лицензию штибель или электролюкс не помню.
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ Feb 1 2007, 00:15 )
Просто некоторые идиоты землят на трубу стиралки и посудомойки. При пробое, если вы коснётесь незаземлённой трубы, Вас может шарахнуть. Поэтому трубы землят. А коррозию вызывает постоянный ток, не переменный, о чём и написал Сергей

Ну это не совсем идиоты. А может и совсем не идиоты- поскольку по ПУЭ все стальные трубы должны быть подключены в подвале к контуру заземления. А третий провод (земля) до последних времён (99% построенного жилья) в квартиру не заводился.
Совсем идиоты- это те кто подключает в розетке землю к нулю.
А потом другие идиоты меняют фазу и ноль в щитке... Или просто отключают ноль- при ремонте чего нить. Тем более что раньше на ноле тоже пробочку ставили как и на фазе.
tgv
Цитата(LordN @ Feb 1 2007, 09:59 )
Цитата
ввообще то выравнивание потенциалов не надо кидать к стиральной или посудомоечной машине, его подключают только к токопроводящим местам неэлектрического оборудования, кранам, радиаторам, ванна и т.п.
любая железка находящаяся в ванной, душевой и т.д. и т.п. д.б. заземлена именно на контур для выравнивания.

мне вот лениво это сделать, так меня постоянно от стиралки током поколачивает smile.gif

железка да, если она не электрическая, все электрические железки должны быть заземлены.
сейчас делаю ремонт и делаю как раз так, заземляю все розетки, соответственно и эл. приборы, а выравнивание потенциалов подключаю к "железкам"
Serg Ivanov
Цитата(Сантехник @ Feb 1 2007, 10:39 )
Не магниевый - титановый , не растворяется - является электродом думаю -распределяет заряд. принцип не представляю впервые реализован французами в бойлерах "атлантик" и кто то из грандов купил у них лицензию штибель или электролюкс не помню.

Не знаю про титановый. Нах он нужен?
Магний в электрохимическом ряду потенциалов стоит по отношению к феруму так, что корродирует магний, а не железо. Известно это уже лет 200 как. Практически на кишинёвской воде он растворяется за 3-5 лет. Потом надо ставить новый. Бойлеры "Аристон".
В школе делали опыты - привязывали к гвоздю полоску магния. А к другому - медную проволочку.
Через неделю в рассоле была видна заметная разница.

Добавлено - 10:57
ПУЭ гласит:
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

основной (магистральный) защитный проводник;

основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;

металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Сантехник
Титан для ленивых чтоб не лазить лишний раз в бойлер.
Перевел бы кто а то как не по русски.
Serg Ivanov
Поскольку всё это написано в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ), то и делать должны электрики, потому что нам ВКшникам такое понять сложно :wacko:
Сергей В.
Цитата
потому что нам ВКшникам такое понять сложно

Эти пункты из ПУЭ и электрикам понять сложно, очень уж они общие. Либо в каких-то других документах это разжевано, либо остается уповать на опыт старых специалистов. sad.gif
Во всяком случае к розеткам третий (защитный) провод прокладывается исключительно от распредщитка.
Serg Ivanov
Тем более не стоит в ВК рисовать провода в ваннах. Не царское это дело wink.gif
Тем более убить может. unsure.gif
Написать ЭЛ в задании "предусмотреть выравнивание потенциалов в соответствии с ПУЭ". И усё.
ВК за это деньги не платят.
tgv
при чем здесь вообще ВК, сантехника вся выбирается по дизайнпроекту и в ВК ее нет, вот электрики смотрят дизайнпроект и думают, что там заземлять, а ВКшникам даже заморачиваться не надо. cool.gif
Serg Ivanov
Цитата(tgv @ Feb 2 2007, 05:06 )
при чем здесь вообще ВК, сантехника вся выбирается по дизайнпроекту и в ВК ее нет, вот электрики смотрят дизайнпроект и думают, что там заземлять, а ВКшникам даже заморачиваться не надо. cool.gif

Если нет ВК так и разговора нет.
А если есть, то наверное ВК надо бы дать задание ЭЛ, где указать какие сантехприборы надо уравнивать. Ванны бывают и пластмассовые.
Awarija
Кстати, унитазы тоже пластмассовые бывают... rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Awarija @ Feb 2 2007, 11:51 )
Кстати, унитазы тоже пластмассовые бывают... rolleyes.gif

Главное- чтоб не золотые. А то уравнивание потенциалов надо делать. smile.gif
tgv
так унитазы и ванные не сантехник выбирает, а дизайнер!
Awarija
Ну, у меня (слава Богу) еще не все заказчики к дизайнерам ходят...
К тому же можно это все обосновать и настоять на своем..)))
andrey R
Выбирать может хоть Папа Римский, а сидит это хозяйство в спецификации и проекте ВК. biggrin.gif
MaximS79
Я как правило в спецификации просто указываю: уравнитель эл. потенциалов и не заморачиваюсь по этому вопросу. Например:
Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 1154-80*
а) сифон пластмассовый с выпуском и переливом СПрПВн ГОСТ 23412-79
б) смеситель с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-Шлоп ГОСТ 25809-96
в) ножки чугунные ГОСТ 1154-80
г) уравнитель электрических потенциалов

*Выбор модели и производителя сан. технических приборов
производится заказчиком в индивидуальном порядке (в соответствии с дизайн-проектом).

И не забиваю себе голову. Особенно капризами заказчика!!! Отписался сноской - и будь здоров!
Awarija
Ага, тогда проще комплектацию вообще не расписывать.. дабы вопросов не возникало...
А то заказчик, как обычно "А что это? А с чем его едят? А посоветуууйтееее..."
OlgaO
Цитата(MaximS79 @ Feb 2 2007, 13:22 )
Например:
Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 1154-80*

Только ГОСТ этот заменен на ГОСТ 18297-96.
А то что рассписываете так подробно - это правильно. У нас когда-то был прецендент и с тех пор тоже рассписываем так же.
tgv
пока еще ни в одном проекте за 8 лет наша фирма не вписывала сантехнику в проект ВК ohmy.gif
Awarija
Гхм...
простите, а как Вы тогда спецификацию на внутрянку пишите?
andrey R
Дизайнер за него пишет, он же объяснил biggrin.gif
инж323
Цитата(Awarija @ Feb 2 2007, 15:24 )
Гхм...
простите, а как Вы тогда спецификацию на внутрянку пишите?

Одной строчкой- согласно накладной из магазина № и телефон.
И ни в коем случае не указывать диаметры, расходы , напоры, желательно и без марки.
Guest
Не дизайнер пишет. Дизайнер решает с заказчиком модель и производителя того же унитаза. А нас подобные выкрутасы заказчика интересовать не должны.
Заложили прибор, расписали его и сослались на ГОСТ (для проформы). А захочет он при монтаже поддерживать отечественного производителя или захочет поддержать немецкого, или итальянского: нам безразлично. Пускай дизайнеры мучаются с заказчиком у которого 7 пятниц на неделе.
Для этого и нужна подобная сноска biggrin.gif
Guest
Уважаемый tgv, в какой раздел Вы относите сантехнику huh.gif ????