Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема резервирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Малина12
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю суть схемы резервирования N+1.
Допустим, расчетные теплопоступления составляют 15 кВт.
Допустим, что указанные теплоизбытки снимаются 3 единицами обурудования по 5 кВт каждая.
Получается, чтобы обеспечить схему резервирования, нужно установить 4 единицы обрудования по 5 кВт, и суммарная хол. мощность составит 20 кВт?
При этом все эти системы должны быть раздельными?

Помогите, пожалуйста, разобраться!
Странная Белка
У вас только 3 установки будут работать. Одна резервная - не работает. Суммарная мощность все равно 15 кВт.
Малина12
Да, правильно, холодильная мощность будет 15 кВт.
Я правильно принимаю количество систем?

Спасибо!
Странная Белка
Цитата(Малина12 @ 9.4.2014, 19:25) *
Да, правильно, холодильная мощность будет 15 кВт.
Я правильно принимаю количество систем?

Спасибо!

Да, правильно. При схеме N+1 будет 4 системы, 3 рабочих, 1 резервная.
Малина12
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.