Добрый день!
Подскажите, какая разница между определением потерь давления на горизонтальном участке трубопровода и на вертикальном. В СП 5.13130 пишут 
Рн = Рг + Рв + ΣРм + Руу + Рд + Z – Pвх = Pтр – Pвх,
где Рн — требуемое давление пожарного насоса, МПа;
Рг — потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ, МПа;
Рв — потери давления на вертикальном участке трубопровода БД, МПа;
Рм — потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д), МПа;
Руу — местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах),
МПа;
Рд — давление у диктующего оросителя, МПа;
Z — пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью по-
жарного насоса), МПа; Z = Н/100;
Pвх — давление на входе пожарного насоса, МПа,
Pтр — давление требуемое, МПа.
Но как определить ,по какой формуле Рг и  по какой Рв . Эти формулы одинаковы? Ведь по сути воду тяжелее поднять по вертикали, чем провести по горизонтали. 
 
Пишут : 
  
 Гидравлические потери давления PΔ в трубопроводах определяют по формуле:
                                                             РΔ=I1 I,         
     где l —длина трубопровода, м;
           I1—потери давления на единицу длины трубопровода, или гидравлический уклон;
                                                      I1=АQ2 = Q2/Кт,         
           А — удельное сопротивление, зависящее от диаметра и шероховатости стенок, с2/л6;
           Кт — удельная характеристика трубопровода, л6/с2;
          Q -расход воды, л/c.
Т.е. опять таки зависимости именно от вертикили или горизонтали нет. Так понимаю? 
 