Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Формулы потерь на горизонтальном и вертикальном участках
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Kofulso
Добрый день!

Подскажите, какая разница между определением потерь давления на горизонтальном участке трубопровода и на вертикальном. В СП 5.13130 пишут

Рн = Рг + Рв + ΣРм + Руу + Рд + Z – Pвх = Pтр – Pвх,

где Рн — требуемое давление пожарного насоса, МПа;
Рг — потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ, МПа;
Рв — потери давления на вертикальном участке трубопровода БД, МПа;
Рм — потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д), МПа;
Руу — местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах),
МПа;
Рд — давление у диктующего оросителя, МПа;
Z — пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью по-
жарного насоса), МПа; Z = Н/100;
Pвх — давление на входе пожарного насоса, МПа,
Pтр — давление требуемое, МПа.

Но как определить ,по какой формуле Рг и по какой Рв . Эти формулы одинаковы? Ведь по сути воду тяжелее поднять по вертикали, чем провести по горизонтали.

Пишут :

Гидравлические потери давления PΔ в трубопроводах оп­ределяют по формуле:

РΔ=I1 I,

где l —длина трубопровода, м;

I1—потери давления на едини­цу длины трубопровода, или гидравлический уклон;

I1=АQ2 = Q2/Кт,

А — удельное сопротивление, зависящее от диаметра и шерохо­ватости стенок, с2/л6;

Кт — удельная характеристика трубопро­вода, л6/с2;

Q -расход воды, л/c.

Т.е. опять таки зависимости именно от вертикили или горизонтали нет. Так понимаю?

Sindarkon
Потери по длине зависят только от трения (шероховатости поверхности).
sol-anka
Цитата
воду тяжелее поднять по вертикали, чем провести по горизонтали.

"При различных геометрических высотах
расположения насоса и узла управления учитывается
разница этих высот. Например, если узел управления
находится на высоте 10 м над насосом, то напор насоса
должен быть увеличен на 0,1 МПа.
Геометрическая высота отсчитывается от оси насоса
до фланца задвижки (затвора) узла управления,
установленной перед сигнальным клапаном."
BTS
Цитата(Kofulso @ 22.4.2014, 7:27) *
Добрый день!

Подскажите, какая разница между определением потерь давления на горизонтальном участке трубопровода и на вертикальном. В СП 5.13130 пишут

Рн = Рг + Рв + ΣРм + Руу + Рд + Z – Pвх = Pтр – Pвх,

Скачайте из книгохранилища форума книгу Ходакова "Автоматические установки водяного пожаротушения". Там вопрос изложен более толково, чем в СП5.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.