Цитата(gilepp @ 5.5.2014, 11:08)

Подбор конденсатоотводчиков основан на расходе и существующем перепаде давления, то есть на разнице между давлением перед КО и противодавлением в конденсатной линии. Противодавления определяется высотой подъема, диаметром трубы. Диаметр конденсатной линии считается исходя из количества пара вторичного вскипания при выпуске конденсата из КО и длины трубы.
Нет объективной необходимости делать конденсатный коллектор, таким коллектором может выступать конденсатная линия с правильно рассчитанным диаметром. Именно поэтому, нет правил расчета конденсатных коллекторов, зато есть правила расчета конденсатных линий.
Конечно, если коллектор есть, то хуже не будет, но и лучше тоже.
...проблема в том, что этот коллектор уже стоит, и если я все правильно понял, то мне необходимо (чисто теоретически) увеличить диаметр конденсатных линий с наиболее высоким давлением дабы понизить его? Но при понижении давления должен увеличиться процент пара вторичного вскипания.
Возможно есть у кого-нибудь ссылочка на расчет конденсатной линии, т.е. ее диаметра?

В интернете я ничего толкового не нашел.