helpsmilie.gif Столкнулся с такой проблемой:
Имеется конденсатная линия, которая транспортирует конденсат с потребителей в котельную. Проблема связана с тем, что этот коллектор имеет 7 врезок конденсатопроводов по которым поступает конденсат с потребителей. С 5 из них, конденсат поступает с давлением 3,5 бар (общее 11 т/час), с оставшихся 2-х с давлением 1,5 бар (3 т/час). В связи с этим, давление конденсата с наибольшим давлением препядствует выходу конденсата с наименьшим давлением. Как решить данную проблему? bang.gif
Принципиальная схема прилагается.
Лыткин
Цитата(АлексейЕ @ 23.4.2014, 13:04) *
helpsmilie.gif Столкнулся с такой проблемой:
Имеется конденсатная линия, которая транспортирует конденсат с потребителей в котельную. Проблема связана с тем, что этот коллектор имеет 7 врезок конденсатопроводов по которым поступает конденсат с потребителей. С 5 из них, конденсат поступает с давлением 3,5 бар (общее 11 т/час), с оставшихся 2-х с давлением 1,5 бар (3 т/час). В связи с этим, давление конденсата с наибольшим давлением препядствует выходу конденсата с наименьшим давлением. Как решить данную проблему? bang.gif
Принципиальная схема прилагается.

Если конденсатоотводчики установить на каждую линию то после КО давление конденсата выровняется. Не заузьте диаметр коллектора конденсатопроводов.
gilepp
Необходимо прежде всего проверить наличие и работоспособность конденсатоотводчиков на потребителях, от которых конденсат поступает в коллектор. Если они есть и работают, то проблемы не будет. Зачастую для транспортировки конденсата даже коллектор не требуется, достаточно конденсатопровода с правильно рассчитанным диаметром, без наличия коллектора.
АлексейЕ
Конденсатоотводчики на оборудовании установлены. Дело в том, что они поплавковые и отводят конденсат с температурой насыщения. Давление на потребители подается разное, следовательно, конденсат, следуя линии насыщения, после конденсатоотводчика имеет различное давление, в зависимости от входного давления пара в потребитель.
gilepp
Подбор конденсатоотводчиков основан на расходе и существующем перепаде давления, то есть на разнице между давлением перед КО и противодавлением в конденсатной линии. Противодавления определяется высотой подъема, диаметром трубы. Диаметр конденсатной линии считается исходя из количества пара вторичного вскипания при выпуске конденсата из КО и длины трубы.

Нет объективной необходимости делать конденсатный коллектор, таким коллектором может выступать конденсатная линия с правильно рассчитанным диаметром. Именно поэтому, нет правил расчета конденсатных коллекторов, зато есть правила расчета конденсатных линий.

Конечно, если коллектор есть, то хуже не будет, но и лучше тоже.
АлексейЕ
Цитата(gilepp @ 5.5.2014, 11:08) *
Подбор конденсатоотводчиков основан на расходе и существующем перепаде давления, то есть на разнице между давлением перед КО и противодавлением в конденсатной линии. Противодавления определяется высотой подъема, диаметром трубы. Диаметр конденсатной линии считается исходя из количества пара вторичного вскипания при выпуске конденсата из КО и длины трубы.

Нет объективной необходимости делать конденсатный коллектор, таким коллектором может выступать конденсатная линия с правильно рассчитанным диаметром. Именно поэтому, нет правил расчета конденсатных коллекторов, зато есть правила расчета конденсатных линий.

Конечно, если коллектор есть, то хуже не будет, но и лучше тоже.


...проблема в том, что этот коллектор уже стоит, и если я все правильно понял, то мне необходимо (чисто теоретически) увеличить диаметр конденсатных линий с наиболее высоким давлением дабы понизить его? Но при понижении давления должен увеличиться процент пара вторичного вскипания.

Возможно есть у кого-нибудь ссылочка на расчет конденсатной линии, т.е. ее диаметра? huh.gif В интернете я ничего толкового не нашел.